在选择电力电缆时,需进行必要的短路电流计算,下列有关短路计算的条件哪一项不符合规定?( )
A.计算短路电流时系统接线,应按系统最大的运行方式,且宜按工程建成后(5~10)年规划发展考虑B.短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处C.宜按三相短路计算D....
A.计算短路电流时系统接线,应按系统最大的运行方式,且宜按工程建成后(5~10)年规划发展考虑
B.短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处
C.宜按三相短路计算
D.短路电流作用时间,应取保护切除时间与断路器开断时间之和 展开
B.短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处
C.宜按三相短路计算
D.短路电流作用时间,应取保护切除时间与断路器开断时间之和 展开
展开全部
【答案】:A
根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第7.8.10条规定,选择短路计算条件应符合下列规定:①计算用系统接线,应采取正常运行方式,且宜按工程建成后(5~10)年规划发展考虑;②短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处;③宜按三相短路计算;④短路电流作用时间,应取保护切除时间与断路器开断时间之和,对电动机等直馈线,应采取主保护时间;其他情况,宜按后备保护计。
根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第7.8.10条规定,选择短路计算条件应符合下列规定:①计算用系统接线,应采取正常运行方式,且宜按工程建成后(5~10)年规划发展考虑;②短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处;③宜按三相短路计算;④短路电流作用时间,应取保护切除时间与断路器开断时间之和,对电动机等直馈线,应采取主保护时间;其他情况,宜按后备保护计。