S7 PLC与 上位机之间可以采用TCP/IP,Socket通讯吗
2016-08-02 · 知道合伙人教育行家
可以,无论是S7-200、300和400这几种类型的CPU都可以与上位机之间进行TCP/IP和Sockeet通讯。前提是200系列需要添加以太网模块,300和400系列有带有以太网口的CPU如果没有也需要添加以太网模块,上述三者与IP地址与上位机地址设置于同一网段内。
一、200系列CPU通过OPC软件PC ACCESS与WINCC上位机进行组态通讯的具体方法:
1、在PC ACCESS中通过以太网与PLC连接
用鼠标右健点击 [ MicroWin(TCP/IP) ],然后用鼠标左键选择 [ 新PLC(N)… ]
填写 [ IP地址:192 .168 .1 .10 ](注:确保这个IP地址与WINCC处于同一网段内),然后直接点击 [ 确认 ] ,进入下图:
用鼠标点击 [NewPLC]新(N) 项目(I) ,如下图所示:
下边做4个例子:
(1)名称:ITEM_VB10,地址:VB10,数据类型:BYTE
(2)名称:ITEM_Q0_0,地址:Q0.0,数据类型:BOOL
(3)名称:ITEM_I0_2,地址:Q0.2,数据类型:BOOL
(4)名称:ITEM_MD20,地址:MD20,数据类型:REAL
添加完变量后,一定要存一下盘!至于文件名随便写一个或用缺省的也可
建立4个ITEM后,用鼠标安下图次序(1)(2)(3)依次点击,就进入了测试状态
如果通讯正常,质量显示为good 否则为bad
2. 西门子WinCC的设置:
打开WinCC,新建一个项目[ test_s7_200]:
用鼠标右键点击 [变量管理] à 添加新的驱动程序(N) à选择 OPC.chn
用鼠标右键点击 [OPC Groups (OPCHN Unit #1) ] à选择[ 系统参数 ]
用鼠标双击 [ \\<LOCAL> ] ,搜索本机OPC服务器:
选择 [ S7200.OPCServer ],再选择 [ 浏览服务器 ]
在OPCSERVER中添加变量
完成上述步骤后就可以实现S7-200和WINCC进行TCP/IP以及SCOKET通讯了。
二、S7-300和400与上位机进行TCP/IP以及SCOKET通讯
进入PLC硬件组态中,对CP模板进行设置。主要是创建一个以太网。
双击硬件组态中的CP模板,在General选项卡下点“Properties”,进入到Properties--Ethernetinterface,在Parameters选项卡中点“New”,输入IP地址和子网掩码。如下图所示
在控制面板中设置PG/PC接口
WINCC中变量管理要创建新的驱动程序 SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE,然后在该项下面的TCP/IP中进行设置。主要是两个方面的设置。
TCP/IP 右键,系统参数,单元选项卡下的逻辑设备名称做好设计。类似PG/PC的设置,如下图。
TCP/IP右键创建新驱动程序的连接,这个就是你创建的项目变量粗放的地方啦。主要只针对这个驱动程序进行一下设置。右键属性,弹出一个“连接属性”---“属性”---“连接参数--TCP/IP”
IP地址就是最初在S7程序中设置的CP的IP地址
机架号是指你CPU模板在哪个机架上,一般都会放到第0号上。
插槽号是指你CPU在哪个槽上(通过S7硬件组态也可以看到),300的CP应该在2哦。第一个槽上是电源模块。如下图所示
至此设置完成,但是要注意,计算机的IP地址要和CP的地址要在一个网段内,400系列设置与300系列相同。