在选择变压器时,应采用有载调压变压器的是( )。
A.35kV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电时B.10(6)kV配电变压器C.35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时...
A.35kV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电时
B.10(6)kV配电变压器
C.35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时
D.35kV升压变电所的主变压器 展开
B.10(6)kV配电变压器
C.35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时
D.35kV升压变电所的主变压器 展开
展开全部
【答案】:A、C
根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P260“6.2电压偏差”,改善电压偏差的处理方式包括合理选择变压器变比和分接头、合理补偿无功功率、尽量使三相负荷平衡、采用有载调压变压器等。其中,当采用有载调压变压器时:①110kV及以上电压的降压变电所中的主变压器直接向10(6)kV电网送电时,应采用有载调压变压器;②少数用电单位因其负荷曲线特殊或距地区变电所过远等原因,35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差还不能满足电压质量要求时,宜采用有载调压变压器;③10(6)kV配电变压器不宜采用有载调压变压器,但在当地10(6)kV电源电压不能满足要求时,也可采用10(6)kV有载调压变压器。
根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P260“6.2电压偏差”,改善电压偏差的处理方式包括合理选择变压器变比和分接头、合理补偿无功功率、尽量使三相负荷平衡、采用有载调压变压器等。其中,当采用有载调压变压器时:①110kV及以上电压的降压变电所中的主变压器直接向10(6)kV电网送电时,应采用有载调压变压器;②少数用电单位因其负荷曲线特殊或距地区变电所过远等原因,35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差还不能满足电压质量要求时,宜采用有载调压变压器;③10(6)kV配电变压器不宜采用有载调压变压器,但在当地10(6)kV电源电压不能满足要求时,也可采用10(6)kV有载调压变压器。
leipole
2024-11-29 广告
2024-11-29 广告
干式电力变压器是电力系统中不可或缺的设备,其铁芯采用高导磁优质材料,具有损耗低、节电效果好、阻燃防爆等优点。它广泛应用于高层建筑、机场、电站及商业中心等场合,确保电力供应的稳定性和安全性。干式变压器依靠空气对流进行冷却,无需绝缘油,不仅减少...