空心砖的施工方法
原材料要求
空心砖进入施工现场后应按使用要求抽取一定数量的产品,每3万块抽取一批,送至建筑材料试验站进行测试。
砌筑砂浆的砂宜采用中砂,砂子不得含有害杂物,砂子含泥量≥M5砂浆不得超过5%。<M5砂浆不得超过10%。一般使用混合砂浆,以改善和易性和节约水泥。除水泥和砂子外,砌筑多孔砖或空心砖最好掺入石灰膏等到无机物掺合料,有利于瓦工砌筑时铺灰浆或砖与砖上下形成砂浆键,严禁使用生石灰(指干石灰),以防墙体严重泛霜或加重石灰爆裂而导致墙体破坏。
砌筑水泥:水泥进场使用前,应分批(散装水泥≤500t/批,袋装水泥≤200t/批)对其强度、安定性进行复验合格后使用。水泥进场超过三个月必须进行复验按复验结果使用。
砂浆用水采用自来水。
材料运输和堆放
多孔砖或空心砖在运输和堆放过程中,要尽可能地减少碰撞。在装卸时要用专用夹具,不允许人为地用手将砖抛入运输车箱内,不能允许直接倾倒或抛掷,造成产品外观损坏。多孔砖或空砖进入施工工地后应分类整齐堆放,堆放高度不宜超过20皮砖。产品应放在地势较平坦、且能承受产品自身的荷载。
最基本要求
1.空心砖常温下砌筑应提前1-1.5d浇水湿润,如果临时浇水,则砖达不到规定湿度或砖表面存有水膜而影响砌体强度。砌筑时砖含水率宜控制在10%-15%范围内(含水率以湿润后水重占干砖重量的百分数计)。
2.空心砖砌筑墙体时一般平行地面。
3.墙砌至梁板底时,应留100-200㎜空隙,待填充墙砌筑完至少间隔7天后再进行斜顶补砌,将砂浆填实,或浇筑膨胀砼,防止梁板底出现裂缝。 砌筑形式
1.空心砖一般侧立砌筑,孔洞方向与墙长向平行。特殊要求时,孔洞也可呈垂直方向。
2.空心砖墙的厚度等于空心砖的厚度。采用全顺侧砌,上下竖缝相互错开1/2砖长。
砌筑砂浆
1.搅拌
砂浆现场机械搅拌,其搅拌时间不得小于3min。
2.砌筑砂浆试块
每一检验批(每检验批不少于5组),按层或流水段和不超过250m作为一检验批。
试块留置应由监理工程师和工地见证取样员旁站,试验人员随机取样。
操作要点和砌筑要求
1.空心砖墙砌筑前,应在砌筑位置上弹出墙边线,以后按边线逐皮砌筑,一道墙可先砌筑两头的砖,再拉准线砌中间部分。第一皮砌筑时应试摆。
2.砌空心砖宜采用刮浆法。竖缝应先批砂浆后再砌筑。当孔洞呈垂直方向时,水平铺砂浆,应用套板盖住孔洞,以免砂浆掉入孔洞内。
3.灰缝应横平竖直,水平灰缝和竖向灰缝宽度应控制在10mm左右,但应不小于8mm,也不应大于12mm。
4.灰缝应砂浆饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖向灰缝不得出现透明缝。
5.空心砖墙中不够整砖部分,宜用无齿锯加工制作非整砖块,不得用砍凿方法将砖打断。补砌时应使灰缝砂浆饱满。
6.管线槽留置时,可采用弹线定位后用凿子仔细凿或用开槽机开槽,不得采用斩砖预留槽的方法。
7.空心砖墙应同时砌起,不得留斜槎。每天砌筑高度不应超过1.8m。
8.空心砖墙冬季砌筑施工时,有条件的情况下尽量采取热炒砂、水加温、通蒸气、加防冻剂等有利于冬季施工的措施,确保冬季施工质量不受影响。
一般构造要求
空心砖墙体结构应按照国家通用建筑标准设计图集96SG612执行。
1.窗台下宜设构造筋或加倒置钢筋混凝土过梁(即主钢筋在过梁上部)。
2.按抗震构造措施要求,在内外墙转角、内外墙交接处,按规范要求加设拉筋。
3.当墙体长度超过5m时,按规范要求留构造柱,墙体高度超过4m时,加设卧梁,当设计未明确时,在墙体中间部位设构造柱或卧梁(墙宽×200)(4Φ12,ф6@200)。
4.空心砖墙底部至少砌3皮普通砖,在门窗洞口两侧一砖范围内,也应用普通砖实砌。
5.外墙水平方向的凹凸部分(如线脚、雨蓬、窗台、檐口等)和挑出墙面的构件,做好泛水和滴水线槽,以免其与砌体交接的部位积水,造成墙体盐析、冻融破坏和墙体渗漏。
6.构造柱与墙体的连接处宜砌成马牙槎,应沿高度方向每隔500mm左右在墙或柱中预埋拉结筋(采用2Φ6钢筋),每边伸入墙内不宜小于1m。未端应有180°弯钩,弯钩平直段长度≥100㎜。(或按设计设统长钢筋)。
7.构造柱混凝土强度等级不应低于C15。
8.半砖厚的空心砖隔墙,如墙较高较长,应在墙的水平灰缝中加设钢筋(2Φ8钢筋),或砌实心砖带,即每隔一定高度砌几皮实心砖。
9.墙中洞口、预埋件和管道处,应用实心砖砌筑,并应在砌筑时正确留出或预埋,不得在墙砌好后打洞。
8、质量控制
主控项目
①砖或砌块产品合格证书产品性能检查报告。
②砌筑砂浆试块试验报告。
一般项目
①填充墙砌体一般尺寸的允许偏差 序号 项目 允许偏差(㎜) 检查方法 1 轴线位移 10 用尺检查 2 垂直度≤3m 5 用2m托线板检查 ? ≥3m 10 ? 3 表面平整度 8 ? 4 门窗洞口尺寸 ±5 用尺检查 5 外墙上下窗口偏移 20 ? ②填充墙砌体的砂浆饱满度应符合下表 砌体分类 灰缝 饱满度及要求 检验方法 空心砖砌体 水平 ≥80% 采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积 垂直 填满砂浆,不得有透明缝、瞎缝、假缝、 ③填充墙砌筑时应错缝搭砌符合要求。
④填充墙灰缝厚度和宽度。
2024-11-15 广告
空心砖墙体砌筑施工方法有哪些?
一般规定
⑴ 砖的品种、强度等级必须符合设计要求,砖应提前1天浇水湿润,避免砖过多吸收砂浆中的水分而影响粘结力,烧结普通砖、空心砖含水率宜为10~15%,灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为5~8%(现场用“断砖法” 检查,砖截面四周浸水深度15~20mm时为符合要求的含水率)。
⑵ 在有冻胀环境和条件的地区,地面或防潮层以下不宜采用多孔砖。
⑶ 在墙上留置临时洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。
⑷ 不允许留设脚手眼的墙体或部位:
① 120mm厚的墙体、独立柱;
② 宽度小于1m的窗间墙;
③ 门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内;
④ 梁或梁垫下及其左右500mm范围内;
⑤ 过梁上与过梁成600角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。
⑸ 尚未施工楼板或屋面的墙或柱,当可能遇到大风时,其允许自由高度见下表,超过表中限值时,应采取临时支撑等有效措施。
⑹ 240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖、砖砌台阶的上水平面及挑出层,应整砖丁砌;
⑺ 搁置预制梁板的砌体顶面应找平,安装时应再座浆;
⑻ 多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑;
⑼ 墙厚370mm及以上的砌体宜双面挂线砌筑;
⑽ 竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。
⑾ 框架梁的填充墙砌至梁底应预留18~20cm,间隔一周左右时间后再用实心砖斜砌挤紧,砂浆饱满。间隔一周是让新砌砌体完成墙体自身沉缩,斜砌可减少灰缝收缩,以防止梁底由于墙体沉缩造成开裂。
1)砌筑主材要求:底层室内地坪标高上0.5米墙体、电梯井周边墙体、卫生间自楼面起1.5米以下墙、管道井及厨房楼面起1.5米标高墙体均为实心墙,防火墙为标砖砌筑;其余墙体采用煤矸石砖,在砖砌体中,至楼层面起先砌三匹标砖配砖,转角处、墙体端部、构造柱相连处及门窗和洞口边缘均为实心砖套砌,套砌长度不小于200..
2)砌筑前,先将构造柱绑扎完毕,墙体部位清扫干净,砌块和烧结砖提前一天浇水温润,拉结钢筋准备到位.框架柱及砼墙与填充墙体相交处的圈梁、过梁及拉结钢筋已按规定预埋筋,先浇注厨房、厕浴间墙下高200mmC20砼翻边,宽度同墙厚后。再进行拉结筋连接。
3)砌筑时墙体部位先浇水湿润再试摆砖,尽量调为整砖,墙体下部先砌三匹(200高)实心配砖再砌空心砖砖。构造柱部位留置马牙槎,构造柱两侧用实心配砖套砌;马牙槎先退后进,退进尺寸为60,确保构造柱断面尺寸,且马牙槎留置要顺直,垂直度层高不超过15,在马牙槎及纵横墙体交接处设置拉结钢筋,拉结筋的竖向间距为500,26.5的钢筋,埋入墙体长度不小于1000,且不小于五分之一墙长;拉结筋在灰缝边缘的最小保护层厚度为15。当墙高大于1/2墙长或墙高大于4米时设置一道圈梁,断面为120×墙厚,有门洞时可设置于门洞过梁处,无门洞时设置于1/2墙高处。阳台砖砌栏板压顶、女儿墙压顶及内外墙窗台下设置80×墙厚的水平连系梁,水平系梁配筋构造详结构施工图,砌砖时应预留位置,两端伸入墙体为120。
4)在砖墙的转角处及交接处设置标高桩和皮数杆,在皮数杆之间拉准线,依准线逐皮砌筑,其中第一皮砖按墙身边线砌筑。墙体下部先砌三匹(200高)水泥标砖再砌加气砼砖,厨房、卫生间、厕浴间墙体下部浇筑200×墙厚的C20砼后再砌实心砖,所有墙体砌筑到梁或板底下190-210高处留置后塞口,待墙体灰浆沉迭7天后方可填补后塞口,后塞口采用细石砼浇筑填实。
5)砌砖操作方法采用“一铲灰、一块砖、一挤揉”的“三一”砌筑法,组砌形式采取一顺一丁,先丁后顺,上下错缝,内外搭砌,错缝长度不得小于砖块厚度;空心砖砖采用上压下1/2中砌筑。在墙端部、转角处、门窗边缘及构造柱相连处采用配砖套砌,配砖套砌最小长度为200;砌体砂浆要饱满水平灰缝砂浆饱满度不低于80%。竖缝采用挤浆法保证不出现透明缝,砌筑中局部有瞎缝时必须二次填补,砌好的墙体必须清扫干净,确保墙体清晰美观,灰缝均匀,横平竖直。
6)墙体交接处无构造柱时,应同时砌筑,且设置竖向间距500的26.5拉结筋,沿墙体长度全长设置;墙体交接处无法同时砌筑时,应留斜槎,不得留直槎,斜槎高不大于1.2米,应留置拉结筋.砌筑中墙体上不得留设脚手架眼和临时间断处。
7)组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用或用于不显眼处。水平灰缝应控制在15,立灰缝不宜大于22,应砂浆饱满,横平竖直,立缝局部有不饱满的用砂浆填实。拉通线砌筑,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直平整,不允许砸砖修墙。。