门子440的变频器怎样设定参数故障后自动复位并转速追踪启动?

 我来答
月影之夜aL
2012-11-22 · TA获得超过371个赞
知道小有建树答主
回答量:156
采纳率:100%
帮助的人:38.2万
展开全部
1、只需设置参数 P1210 即可。
P1210 是用来配置在主电源跳闸或在发生故障后允许变频器重新自动再起动的功能。
2、关于P1210——
P1210 = 1:
变频器对故障进行确认(复位),即在变频器重新上电时将故障复位。这就是说,变频器必须完全断电,仅仅‘电源消隐’是不够的。在重新触发ON 命令之前,变频器是不会运行的。
P1210 = 2:
在‘电源中断’以后重新上电时,变频器确认故障F0003(欠电压),并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。
P1210 = 3:
这种设置的出发点是,只有发生故障(F0003 等)时变频器已经处于“运行(RUN)”状态下它才能再起动。变频器将确认(复位)故障,并在“电源中断”或“电源消隐”之后重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端( DIN)。
P1210 = 4:
这种设置的出发点是,只有当发生故障(F0003 等)时变频器已经处于“运行(RUN)”状态下,它才能再起动。变频器将确认故障,并在“电源中断”或“电源消隐”之后重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。
P1210 = 5:
在“电源中断”后重新上电时,变频器确认 F0003 等故障,并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。
P1210 = 6:
在“电源中断”或“电源消隐”后重新上电时,变频器确认 F0003 等故障,并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。P1210 设置为6 时,电动机立即重新起动。
3、注意:‘自动再起动’需要在一个数字输入端保持 ON 命令不变时才能进行。
4、改P1210的时候,应该把P1200也一起改。
去平许呵6
2012-11-20 · TA获得超过4568个赞
知道大有可为答主
回答量:1172
采纳率:92%
帮助的人:463万
展开全部
可以的。只是自动再启动时必须为端子控制,并且你的启动信号不能消失。
还有,再设一下P1203、1203,转速搜索的电流和速率。
刚刚听你说故障好像是干扰引起的,是什么故障码?如果确认没有故障,变频器和电动机均正常,你也可以屏蔽该故障。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
一花一世界w90dZ
2012-11-20 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:67
采纳率:0%
帮助的人:30.9万
展开全部
按说明书
已赞过 已踩过<