led显示屏怎么选用电源线??
led显示屏怎么选用电源线??我这里有100到150平方米、80平方米、24平方米的地方要安装LED大屏,也就是说有3块这么大的LED屏。我想请教一下高人,该选择什么样的...
led显示屏怎么选用电源线??我这里有100到150平方米、80平方米、24平方米的地方要安装LED大屏,也就是说有3块这么大的LED屏。我想请教一下高人,该选择什么样的电源线,型号,粗细。等等,越详细越好,在线急等啊!!!
展开
5个回答
展开全部
就是3相电源,2相使用,一般来讲呀,5V60A的电源可以带768个像素点,耗费300W功率,总电源线每平方可以带1500W,150平方的LED大屏一般用P20(像素点37万)或P16(像素点58万),总耗电量分别是150KW,250KW,这样的话配电箱到屏开关箱的电源线分别是YJV22-5*90,YJV22-4*150+120;
按四芯电缆查表,10平方的铜芯线的安全载流量(25℃)在45~50A(根据不同的电缆和敷设方式)。
单相电流可能有45A,三相不平衡时零线电流超过了安全载流量发热,使电缆环境温度升高,引起其它导线安全载流量下降,温度更加高,恶性循环。
应用25平方的铜芯线的安全载流量(25℃)在90A左右。
按四芯电缆查表,10平方的铜芯线的安全载流量(25℃)在45~50A(根据不同的电缆和敷设方式)。
单相电流可能有45A,三相不平衡时零线电流超过了安全载流量发热,使电缆环境温度升高,引起其它导线安全载流量下降,温度更加高,恶性循环。
应用25平方的铜芯线的安全载流量(25℃)在90A左右。
展开全部
这要看你LED屏的功率之和了
电线如果是2平方的话,按铜导线220V 8A标准算,就是16A,220V电压*16A就是3520W
如果你的用电设备功率大于这个导线的最大功率,就不行
当然这是理论值,电线还有损耗,一般用电器功率在电源功率的80%之内就可以,超过了就不好。
根据电流选择平方数,一平方毫米可承受4安的电流。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
针对于你所提及的显示屏配电问题:
1、显示屏的用电电量和LED显示屏的像素间距大小有关,也就是通常我们所说的P10\P6等等,间距越小,单位面积显示屏的耗电量就越高;由于你的问题中没有提及具体的像素间距,所以无法给你具体建议。
2、显示屏的用电电量和LED显示屏的面积有关,在像素间距、LED灯、驱动IC确定的情况下,显示面积越大,其用电量越大。通常厂家在生产出显示屏后,单位面积的用电电量就已经确定了,你可以直接向厂家索要。
3、一块显示屏在实际使用中客户需要注意两种线径的线材,一个是从显示屏出来到配电柜的,一个是从配电柜出来到供电房的。通常前者一般由显示屏生产厂家已经配好,你只需要考虑后者配置,这个可以咨询显示屏生产厂家。根据厂家提供的显示屏总功率来配置线材或者直接询问厂家如何选配。
希望以上个人认识可以帮到你
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询