热水供暖系统中,出水压力0.4MPa,回水压力0.2MPa,系统压力0.11MPa,有这样的现象吗?
2个回答
展开全部
0.4-0.2=0.2,系统阻力0.2Mpa是比较大的,但系统压力0.11是不是正常,,通常系统压力应大于0.2小于0.4,但你核实两个问题,1、系统压力的测点要考虑到静压差,2、压力表的准确性。
追问
我也认为系统压力应该在出力压力和回水压力之间,考虑系统压力的测点的静压差是为什么呢,请帮忙再解释一下,多谢啦
追答
请注意一下压力表安装的位置(考虑静压力)和压力表的准确性,问题就好理解了。
本回答被提问者采纳