热水供暖系统中,出水压力0.4MPa,回水压力0.2MPa,系统压力0.11MPa,有这样的现象吗?

 我来答
六零河
高粉答主

推荐于2017-12-15 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:93%
帮助的人:2737万
展开全部
热水供暖系统中,循环水泵出水压力0.4MPa,泵入口回水压力0.2MPa,系统入口压力0.11MPa,有这样的现象。所差的0.09MPa为主管道的沿程阻力损失。
更多追问追答
追问
如果是这样,0.4-0.2=0.2的压力又是什么,我觉得这应该是道路的阻力损失。请继续帮忙解惑,谢谢
追答
0.4-0.2=0.2的压力是系统的总阻力损失,是包括供水主管道、回水主管道和楼内系统阻力损失的总阻力损失。
shtjsshb
2012-11-21 · TA获得超过524个赞
知道小有建树答主
回答量:316
采纳率:0%
帮助的人:137万
展开全部
0.4-0.2=0.2,系统阻力0.2Mpa是比较大的,但系统压力0.11是不是正常,,通常系统压力应大于0.2小于0.4,但你核实两个问题,1、系统压力的测点要考虑到静压差,2、压力表的准确性。
追问
我也认为系统压力应该在出力压力和回水压力之间,考虑系统压力的测点的静压差是为什么呢,请帮忙再解释一下,多谢啦
追答
请注意一下压力表安装的位置(考虑静压力)和压力表的准确性,问题就好理解了。