电源电路中的电流如何计算?

 我来答
北京埃德思远电气技术咨询有限公司 2023-07-25
展开全部
如果你不是专业人士,手头没有整个电网的计算资料,劝你不要试图计算什么短路电流。通常需要资料包括:电网的连接图,电网中各个元件(包括发电机,变压器,线路等)的铭牌资料,各个元件的阻抗,系统的运行方式等。然后你还要会使用标幺值的运算,网络的简化等。过去一个电网的短路电流手工计算要用几个月时间,现在有了计算机可以很快得到结果,但是具备这种能力的只有省级电网调度所。县一级的电网部门在计算时也需要上级提供资料。 各种元件的阻抗计算可以看书。 想了解更多相关信息可咨询北京埃德思远电气技术咨询有限公司,产品服务:为顺应制…
远上寒山有人家
2023-07-02 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6843 获赞数:41024
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部

1、解:电路中的电流就是电流源电流2A,电阻消耗功率:Pr=I²R=2²×5=20(W);

电压源的功率:Pu=2×15=30(W)>0,对电压源而言,2A电流从下向上,电压方向从“+”到“-”为从上向下,二者不一致称为非关联参考方向,所以电压源输出功率30W;

电流源电压根据KVL:2×5+U=15,U=5(V),方向为上正下负。Pi=IU=2×5=10(W)>0,对于电流源电压方向为从“+”到“-”,即从上指向下;电流方向也为从上指向下,二者一致,为关联参考方向,所以电流源吸收功率10W。

20+10=30,功率平衡。

2、解:5Ω电阻电流为:15/5=3(A),方向向下。

根据KCL则电压源电流为:3-2=1(A),方向向上。电压源电压上正下负,即从上的“+”指向下的“-”,和电流方向相反,为非关联正方向;

电流源电压就是电压源电压15V,从上至下;电流方向从下指向上,二者不一致,为非关联正方向。

3、根据KCL,电压源的电流为:3+2=5(A),方向向上;电压源电压方向向下,二者为非关联正方向;

电流源:电流方向向下,电压为15V也是从上向下,二者相同为关联正方向。

北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2021-11-22 广告
假设条件在短路的实际计算中, 为了能在准确范围内迅速地计算短路电流, 通常采取以下简化假设。(1)不考虑发电机的摇摆现象。(2)不考虑磁路饱和,认为短路回路各元件的电抗为常数。(3)不考虑线路对地电容, 变压器的磁支路和高压电网中的电阻, ... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供