以下关于互感器的正确说法是( )。
A.电流互感器其接线端子没有极性B.电流互感器二次侧可以开路C.电压互感器二次侧可以短路D.电压电流互感器二次侧有一端必须接地...
A.电流互感器其接线端子没有极性
B.电流互感器二次侧可以开路
C.电压互感器二次侧可以短路
D.电压电流互感器二次侧有一端必须接地 展开
B.电流互感器二次侧可以开路
C.电压互感器二次侧可以短路
D.电压电流互感器二次侧有一端必须接地 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
电流互感器的工作特点包括:
①一次线圈串联于主电路中,由于一、二次侧线圈的安匝数要相等,即I1N1=I2N2,故电流互感器的一次侧匝数少,二次侧匝数多。
②二次侧近似短路,这是因为电流互感器二次侧所串接的是测量仪表、继电器等的电流线圈,其阻抗值很小。
③电流互感器二次线圈不允许开路。一旦开路,磁通密度将过度增大,铁芯剧烈发热导致电流互感器损坏,同时很高的开路电压对人员安全和仪器绝缘都是很大的威胁。
④电流互感器二次要求一个接地点,是防止二次的电流因为两个接地点,经过“大地”形成回路,而不走负荷回路,带不起负荷(即测量表计,保护装转置等)。
电压互感器的工作特点包括:
①二次侧近似开路,因为电压互感器二次侧所接的都是电压线圈,其阻抗很大,从而电流很小。
②二次侧正常工作时不允许短路,否则会流过很大的短路电流烧毁设备。
③电压互感器二次要求一个接地点,同样也是防止二次电压部分经过。“大地”形成回路,即短路,就会烧毁互感器。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片...