制冷系统中吸气压力过低,排气压力过高。是什么原因?
7个回答
展开全部
一、冷库排气压力高吸气压力低的原因
1.制冷循环过程中冷媒不足:此时制冷量不足,不能满足冷库的制冷需求,排气压力升高,吸气压力降低。
2.冷媒回路中存在泄露点:泄漏的冷媒会导致压缩机吸入的制冷剂减少,导致吸气压力下降,同时排气压力会随之增加。
3.压缩机的负载过高:冷库运行时间过长或者负载过高会导致压缩机耗能较大,同时机器过热,导致排气压力高,吸气压力低。
4.冷凝器堵塞:当冷凝器内部出现污垢或者蒸发器油污太多时,会导致制冷效率下降,同时排气压力升高,吸气压力下降。
二、解决方案
1.检查制冷剂充注量:检查制冷剂充注量是否符合规定,如果不足可以通过充注冷媒的方式来增加制冷量。
2.检查冷媒回路:检查冷媒回路中是否存在泄露点,并对泄漏点进行修复和封堵,避免漏氟现象的再次发生。
3.减少负载:通过调整运行周期和减少负载的方式来降低压缩机的负载,避免过热现象的出现。
4.清洗冷凝器:当排气压力升高时,可以通过清洗冷凝器来去除污垢和杂质,提高制冷效率,避免排气压力过高的情况出现。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
氟利昂不够(俗称“雪种”不够) 环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP 这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式...
点击进入详情页
本回答由普旭提供
推荐于2017-11-25 · 知道合伙人软件行家
xuetu3
知道合伙人软件行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人软件行家
采纳数:14932
获赞数:25451
2013年西北农林科技大学博士毕业,已经工作17年,读过很多计算机方面的书籍,尤其是关于软件之类的书和材料
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
根据你说的估计是堵塞,首先检查看看有没有内外机连接管路折瘪的情况。你的机器烧过压缩机,或者拆下以后不关阀门的放置很长时间的情况,还有出现开放性的泄露长时间没有修理的情况吗?要是有过这样的情况就要考虑管路堵塞,如果有就要考虑脏堵,一般毛细管前冷凝器末端的过滤器堵塞居多,还有系统进水冰赌。这样就要用高压氮气冲洗管路。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-05-26
展开全部
给你几点意见,1‘你看看外机的散热器,风机有没有转动。2;你可以等上5分钟然后在看看如果开机就有气压过高哪么里面的垃圾堵。不然冰堵。你可以先放了制冷剂,然后打氮气,之后抽真空。试试/
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
系统有堵塞,冰堵、脏堵以及节流电磁阀故障都会产生此故障。