关于变压器并列运行后容量分配与变压器短路阻抗成反比的问题.
为什么容量分配与变压器短路阻抗成反比呢?原理是怎么回事假设一台1600KVA,阻抗电压8%和一台1250KVA阻抗电压6%的变压器并列运行后,每台变压器分别接多少负荷呢?...
为什么容量分配与变压器短路阻抗成反比呢?原理是怎么回事
假设一台1600KVA,阻抗电压8%和一台1250KVA阻抗电压6%的变压器并列运行后,每台变压器分别接多少负荷呢? 展开
假设一台1600KVA,阻抗电压8%和一台1250KVA阻抗电压6%的变压器并列运行后,每台变压器分别接多少负荷呢? 展开
1个回答
展开全部
变压器并列运行容量分配就像2个电阻并列分流一样。首先电压相同。就看电流了。
2个电阻并列(并联),电阻小的分流大。变压器的短路阻抗,就好比电阻的电阻值一样。
所以容量分配与短路阻抗成反比。
台1600KVA,阻抗电压8%和一台1250KVA阻抗电压6%的变压器并列运行。
容量分配比当然是6:8了。显然1250kVA的变压满载的时候。1600kVA的负荷只有937.5kVA。
如果1600kVA的变压器满负荷。1250kVA的变压器要承受2133kVA的负荷。当然是不行的。
也就是说变压器短路阻抗不一致,并列运行后,容量比分裂运行时候2台变压器容量相加的小。
