关于变压器并列运行后容量分配与变压器短路阻抗成反比的问题.

为什么容量分配与变压器短路阻抗成反比呢?原理是怎么回事假设一台1600KVA,阻抗电压8%和一台1250KVA阻抗电压6%的变压器并列运行后,每台变压器分别接多少负荷呢?... 为什么容量分配与变压器短路阻抗成反比呢?原理是怎么回事
假设一台1600KVA,阻抗电压8%和一台1250KVA阻抗电压6%的变压器并列运行后,每台变压器分别接多少负荷呢?
展开
 我来答
北京埃德思远电气技术咨询有限公司 2023-07-25
展开全部
如果你不是专业人士,手头没有整个电网的计算资料,劝你不要试图计算什么短路电流。通常需要资料包括:电网的连接图,电网中各个元件(包括发电机,变压器,线路等)的铭牌资料,各个元件的阻抗,系统的运行方式等。然后你还要会使用标幺值的运算,网络的简化等。过去一个电网的短路电流手工计算要用几个月时间,现在有了计算机可以很快得到结果,但是具备这种能力的只有省级电网调度所。县一级的电网部门在计算时也需要上级提供资料。 各种元件的阻抗计算可以看书。 想了解更多相关信息可咨询北京埃德思远电气技术咨询有限公司,产品服务:为顺应制…
买欢悦o
推荐于2017-09-09 · TA获得超过1185个赞
知道小有建树答主
回答量:748
采纳率:50%
帮助的人:255万
展开全部
变压器并列运行容量分配就像2个电阻并列分流一样。首先电压相同。就看电流了。
2个电阻并列(并联),电阻小的分流大。变压器的短路阻抗,就好比电阻的电阻值一样。
所以容量分配与短路阻抗成反比。
台1600KVA,阻抗电压8%和一台1250KVA阻抗电压6%的变压器并列运行。
容量分配比当然是6:8了。显然1250kVA的变压满载的时候。1600kVA的负荷只有937.5kVA。
如果1600kVA的变压器满负荷。1250kVA的变压器要承受2133kVA的负荷。当然是不行的。
也就是说变压器短路阻抗不一致,并列运行后,容量比分裂运行时候2台变压器容量相加的小。