电机星三角启动用PLC控制好不好?一般实际中用不用PLC做星三角? 15
我有很多电机,大部分是直接启动的,5台是星三角启动。我本来是全部用PLC来控制所有电机的启动的,现在我考虑是不是PLC有可能不可靠,把星三角启动的电机抽出来用星三角继电器...
我有很多电机,大部分是直接启动的,5台是星三角启动。我本来是全部用PLC来控制所有电机的启动的,现在我考虑是不是PLC有可能不可靠,把星三角启动的电机抽出来用星三角继电器做。这样行不行?
展开
8个回答
展开全部
要说PLC有可能不可靠。。。我持反对意见,用PLC来控制星三角启动的线路要比继电器控制的线路要简化的多,也要比继电器控制的可靠多。当然 两种方法都可以采取的,问行与不行不太恰当哦,各有优缺点,看你怎么取舍了,听你说电机数量多,我倒是建议用PLC控制 更可靠,接线也少的多,少维护,只是控制线路设计要合理,要安全和便于维护。至于成本问题,现在PLC使用已经比较普及,国产40点PLC也就一千元左右,一年下来因可靠运行带来的效益和减少的维护费用都不止这点钱。
德鸿数智
2024-10-27 广告
2024-10-27 广告
电机控制器作为新能源汽车及工业自动化领域的核心部件,扮演着调节与驱动电机的关键角色。它通过精确控制电流、电压及频率,实现电机的快速响应与高效运行,从而优化动力输出与能耗管理。在德鸿数智科技,我们致力于研发高性能、高可靠性的电机控制器,采用先...
点击进入详情页
本回答由德鸿数智提供
展开全部
电机星三角启动用PLC控制不推荐,成本高。
用PLC来控制星三角启动的线路要比继电器控制的线路要简化的多,也要比继电器控制的可靠多。当然 两种方法都可以采取的,问行与不行不太恰当哦,各有优缺点,看怎么取舍了,电机数量多,建议用PLC控制 更可靠,接线也少的多,少维护,只是控制线路设计要合理,要安全和便于维护。使用PLC对电机进行星三角启动完全可以,只是注意星和角的接触器要通过接触器常闭触点进行互锁。实际上有不少PLC做星三角控制。单独为了控制星角启动使用PLC不值得,但是既然已经使用了PLC控制方式,最好使用PLC来进行所以的控制。线路简单。节省时间继电器,节省空间。维修方便。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、可以用PLC控制,但是没有必要。
2、一般实际中星三角启动中,一些用手动,一些用时间继电器,专门使用PLC做星三角启动的不多。
针对问题补充:用星三角继电器做肯定可以。
2、一般实际中星三角启动中,一些用手动,一些用时间继电器,专门使用PLC做星三角启动的不多。
针对问题补充:用星三角继电器做肯定可以。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你说把星三角抽出来 也就是其它还是用PLC 我觉得PLC控制的可靠性和故障率更低 当然你的外部电路里星形接触器和三角形接触器还是一定要互锁的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: