电流速断保护继电器的动作电流(速断电流)是按躲过它所保护线路的末端的最大短路电流来整定。
这样才能避免在后一级速断保护线路的首端发生三相短路时误跳闸?请问:这个躲过是什么意思?后一级指的是哪一级?这个首端和末端分别指的哪一部分?最好能举例说明?...
这样才能避免在后一级速断保护线路的首端发生三相短路时误跳闸?
请问:这个躲过是什么意思?后一级指的是哪一级?这个首端和末端分别指的哪一部分?最好能举例说明? 展开
请问:这个躲过是什么意思?后一级指的是哪一级?这个首端和末端分别指的哪一部分?最好能举例说明? 展开
3个回答
展开全部
躲过保护线路末端最大短路电流,就是要按末端短路电流乘上一个大于一的可靠系数(即速断动作电流大于线路末端最大短路电流,末端短路不能动作。)。
电流速断保护(断路器跳闸并发出信号),作为变压器的主保护,当变压器电源侧发生短路时动作,其保护动作整定值。
(1)可按躲过变压器负荷侧的最大短路电源来整定。
(2)可按变压器电源侧 In的3~5倍来整定。
区别:
电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。过电流保护和电流速断保护正是根据这个原理而实现的。
为了保证动作的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是带有动作时限的,而电流 速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。
展开全部
躲过就是避免连跳的意思,避免本级事故连跳上级开关。
比如一个系统,变压器有总出线断路器,然后有出线开关,那么出线开关就可以理解为末端,变压器出线断路器可以理解为首端。
比如出线开关速断电流为200A,而总进开关才190A,那么如果出了事故,本级开关还没跳,上级开关已经先跳了,而且是把所有出线开关都跳掉,相当于扩大了事故。这就是越级跳闸,需要避免。
这样就防止了后级线路首端短路时本级速断保护误动(因为后级线路首端短路和本线末端短路电流几乎相同)。甲变电站经甲乙线送电至乙变电站,乙变电站又经乙丙线送电至丙变电站。甲站线路速断保护是按躲过甲乙线靠近乙站侧的最大短路电流,后一级线路首端就是指乙丙线靠近乙站的一端。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询