电流速断保护继电器的动作电流(速断电流)是按躲过它所保护线路的末端的最大短路电流来整定。

这样才能避免在后一级速断保护线路的首端发生三相短路时误跳闸?请问:这个躲过是什么意思?后一级指的是哪一级?这个首端和末端分别指的哪一部分?最好能举例说明?... 这样才能避免在后一级速断保护线路的首端发生三相短路时误跳闸?
请问:这个躲过是什么意思?后一级指的是哪一级?这个首端和末端分别指的哪一部分?最好能举例说明?
展开
 我来答
动植物世界
高粉答主

2021-09-08 · 原创动物解说创作者(原创、原创、原创) 每天都趴网看各位的评...
动植物世界
采纳数:236 获赞数:371915

向TA提问 私信TA
展开全部

躲过保护线路末端最大短路电流,就是要按末端短路电流乘上一个大于一的可靠系数(即速断动作电流大于线路末端最大短路电流,末端短路不能动作。)。

电流速断保护(断路器跳闸并发出信号),作为变压器的主保护,当变压器电源侧发生短路时动作,其保护动作整定值。

(1)可按躲过变压器负荷侧的最大短路电源来整定。

(2)可按变压器电源侧 In的3~5倍来整定。

区别:

电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。过电流保护和电流速断保护正是根据这个原理而实现的。

为了保证动作的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是带有动作时限的,而电流 速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。

百度网友86cbc07
2012-11-23 · TA获得超过2312个赞
知道小有建树答主
回答量:795
采纳率:33%
帮助的人:227万
展开全部
躲过就是避免连跳的意思,避免本级事故连跳上级开关。
比如一个系统,变压器有总出线断路器,然后有出线开关,那么出线开关就可以理解为末端,变压器出线断路器可以理解为首端。
比如出线开关速断电流为200A,而总进开关才190A,那么如果出了事故,本级开关还没跳,上级开关已经先跳了,而且是把所有出线开关都跳掉,相当于扩大了事故。这就是越级跳闸,需要避免。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
huajiz
2017-06-16 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2378万
展开全部
躲过保护线路末端最大短路电流,就是要按末端短路电流乘上一个大于一的可靠系数(即速断动作电流大于线路末端最大短路电流,末端短路不能动作。)。这样就防止了后级线路首端短路时本级速断保护误动(因为后级线路首端短路和本线末端短路电流几乎相同)。甲变电站经甲乙线送电至乙变电站,乙变电站又经乙丙线送电至丙变电站。甲站线路速断保护是按躲过甲乙线靠近乙站侧的最大短路电流,后一级线路首端就是指乙丙线靠近乙站的一端。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)