高压真空断路器怎么选型

给单位做一个配电室设计方案,低压装机容量需9000KVA,打算用两个变压器,两路高压出线,怎么选型真空高压断路器,具体依据是什么... 给单位做一个配电室设计方案,低压装机容量需9000KVA,打算用两个变压器,两路高压出线,怎么选型真空高压断路器,具体依据是什么 展开
 我来答
匿名用户
2016-11-09
展开全部

根据变压器容量选择真空断路器方法:

    1、根据柜型选择断路器的类型,对室内固定型10KV开关柜,大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;

    2、选定断路器的额定电流。一般配电断路器有630A、1000A、1250A、1600A四种,你应根据负荷情况计算流过该断路器的负荷电流,再留出裕量后,选定其额定电流;对2000KVA的变压器,其额定电流I=2000/(1.732*10)=115.5A,可初步选择630A的断路器,但还应进行校验;

    3、校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA,25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面的630A、1000A、1250A、1600A四种额定电流;若该2000KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。

    4、其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、是否有闭锁、是否带过流线圈、是否带失压等等。

安强电力
2025-01-07 广告
咨询热线:15068475771。浙江安强电力科技有限公司地处中国电气之都-乐清市,公司主营生产高压真空断路器、负荷开关、预付费计量箱、六氟化硫开关、充气柜、环网柜、中置柜、低压抽屉柜、电缆分支箱、箱式变电站、氧化锌避雷器、光伏预制舱等产品... 点击进入详情页
本回答由安强电力提供
匿名用户
2017-03-15
展开全部

地址:西安市未央区草滩镇东兴路

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tkzhengpan
2012-12-05 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:54
采纳率:0%
帮助的人:24.9万
展开全部
不知道你是要装户内还是户外的,配电线路都是10千伏的,取瞬间最大一般是12千伏。户外的话一般是630-20,由于装机容量较大,加上如果再接其他负荷的话,选择变比和保护要考虑这些的。户内一般要考虑实际的运行电流,可以选择1250的,如果有其他负荷可以选择更大的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yjz0606
2012-11-23 · 贡献了超过101个回答
知道答主
回答量:101
采纳率:0%
帮助的人:21.3万
展开全部
首先你看你所使用的变压器的电压等级是多少,然后你在看额定电流是多少哦,遮断电流是多少