九针Com口,485的接口怎么接线,接哪几个角

 我来答
帐号已注销
2020-09-15 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:158万
展开全部

Rs485接口,数据收发主要接1脚和2脚,以下为485串口主要引脚的定义:

引脚1:数据发送端

引脚2:数据接收端

引脚5:为接地端

应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。下列几种情况易产生这种不连续性:总线的不同区段采用了不同电缆,或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装,再者是过长的分支线引出到总线。总之,应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线。

扩展资料:

RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。

参考资料来源:百度百科-RS-485

tarozhou
推荐于2017-09-25 · TA获得超过5万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.3万
采纳率:48%
帮助的人:3966万
展开全部

Rs485接口,数据收发主要接1脚和2脚,以下为485串口主要引脚的定义:

  1. 引脚1:数据发送端

  2. 引脚2:数据接收端

  3. 引脚5:为接地端

     

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-11-23
展开全部
COM 口一般 是 RS232接口
所以,你这个要看说明书

不同的信号不能直接连接的

需要转换

请看 武汉鸿伟光电
E485A RS232/RS485无源转换器
E485B RS232/RS485有源隔离转换器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
IECA
2012-11-23 · TA获得超过144个赞
知道答主
回答量:353
采纳率:0%
帮助的人:106万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
toni_auto
2018-12-06 · TA获得超过902个赞
知道小有建树答主
回答量:184
采纳率:0%
帮助的人:83.8万
展开全部

我自己用的M218/M241连接睿易系列HMI,

PLC自带D0、D1、shield、com,而HMI带一个485的九针口。

接口:

D0接2和7  ,  D1接1和3  ,SHEILD接5  ,4与8短接,6与9短接。

即可通讯!实测有效!

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助