EM235模块与传感器怎么接线(两线制4到20毫安)最好用图表示、小弟必重谢、、、、

开关电源+24V到传感器+,传感器负出来接模块RA+,模块A-接开关电源0V、这样对吗??????????... 开关电源+24V到传感器+,传感器负出来接模块RA+,模块A-接开关电源0V、这样对吗?????????? 展开
 我来答
虎啸X5HmG
2012-11-27 · TA获得超过1272个赞
知道小有建树答主
回答量:1262
采纳率:88%
帮助的人:634万
展开全部

这样是对的~~两线制连接就是这样~~

唐航高科
2024-10-31 广告
e+h压力传感器由德国Endress+Hauser(恩德斯+豪斯)公司生产,是工业自动化领域的知名品牌。该公司总部位于瑞士,在全球设有多个分支机构,产品覆盖压力、流量、物位等多种工业测量仪表。e+h压力传感器以其高精度、高可靠性和长寿命著称... 点击进入详情页
本回答由唐航高科提供
swordman_436
2012-11-24
知道答主
回答量:95
采纳率:0%
帮助的人:31.6万
展开全部
不对,电流型不要接RA的,电压型才接RA
追问

手册上是这么接的

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
_赵宏斌_
2012-11-27 · 超过26用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:80
采纳率:0%
帮助的人:60.5万
展开全部
模块的接线方法,对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX和X+短接后接入电流输入信号的“+”端;未连接传感器的通道要将X+和X-短接。

注:X代表A、B、C、D
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答