为什么功率因数等于1时,为发生谐振?

一般要求功率因数大于等于0.9,小于等于1,这是为什么?说是等于1会损毁电气设备,使有功功率等于视在功率不好吗?有什么情况会导致功率因数等于1,也就是说出现什么故障会导致... 一般要求功率因数大于等于0.9,小于等于1, 这是为什么? 说是等于1会损毁电气设备, 使有功功率等于视在功率不好吗?
有什么情况会导致功率因数等于1,也就是说出现什么故障会导致这种情况发生?
知道的,麻烦 教教小弟
尽量详细点
谢谢了!
展开
 我来答
我的行云笔记
高粉答主

2019-08-29 · 爱好读书的三线文艺青年
我的行云笔记
采纳数:63 获赞数:28691

向TA提问 私信TA
展开全部

不是功率因数不能等于1,等于1本来很好。比如说,纯电阻负载的功率因数就等于1,不等于1主要是考虑无功补偿时,避免补偿电容与感性负载产生谐振。

假设感性负载等效为电阻与电感的串联,补偿电容后,其形式上就是RLC并联谐振电路了。
功率因数等于1时,正好满足谐振的条件,若设备产生谐振,那么RL及C上都会产生较大的电流,导致设备损坏。

扩展资料:

谐振时特性

谐振电路在谐振时的特性有:

1、谐振阻抗Z0为纯电阻,其值为最小,即Z0=R。

2、电流与电源电压同相位,即φ=ψu-ψi=0。

3、电流的模达到最大值,即I=I0=US/R0 ,I0称为谐振电流。

4、L和C两端均可能出现高电压,即

UL0=I0XL0=(US/R)XL0=QUS

UC0=I0XC0=(US/R)XC0=QUS

可见当Q>>1时,即有UL0=UCO>>US,故串联谐振又称为电压谐振。这种出现高电压的现象,在无线电和电子工程中极为有用,但在电力工程中却表现为有害,应予以防止。

由上两式,我们又可得到Q的另一表示式和物理意义,即Q=UL0/US=UC0/US

5、谐振时电路的向量L和C两端的电压大小相等,相位相反,互相抵消了。

参考资料:百度百科-谐振

深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
乐天知命水猫子
2012-11-24
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1661
展开全部
电阻性负载功率因数一般等于1,电感或者电容性负载功率因数都小于1,一般电感性负载并联上电容性负载让它的功率因数接近1,这样就可以节约电源了,这样电压与电流基本是同相位了吧!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
AnyWay中国
推荐于2017-10-02 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:9497
采纳率:92%
帮助的人:5778万
展开全部
不是功率因数不能等于1,等于1本来很好。比如说,纯电阻负载的功率因数就等于1.
你说的不让等于主要是考虑无功补偿时,避免补偿电容与感性负载产生谐振。
假设感性负载等效为电阻与电感的串联,补偿电容后,其形式上就是RLC并联谐振电路了。
功率因数等于1时,正好满足谐振的条件,若设备产生谐振,那么RL及C上都会产生较大的电流,导致设备损坏。
追问
你。。你。。你。。太猛了,  小弟以后跟你混了
追答
客气!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)