电线的截面积与电流怎样计算

 我来答
luozhsh270011
推荐于2017-05-18 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3380
采纳率:91%
帮助的人:992万
展开全部
电缆选择的原则是【简单算法】:

10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
老小学生A
2012-11-24 · TA获得超过453个赞
知道答主
回答量:147
采纳率:0%
帮助的人:59.3万
展开全部
你说的是架空线还是电缆,单相还是三相?如果是架空线三相首先要知道送电的负荷和距离。当求出送电负荷距后。导线的大小用负荷距乘以系数便可直接算出。允许电压损失按5%考虑时380/220V三相四线制架空线路的系数为4。单相220V为24既三相线路S=4M 单相线路S=24M 式中S为所求导线截面积(MM2)M为负荷距(KW*KM) 如建一条380V三相架空线路长850M.输送功率为10KW,允许电压降为5%求要多大的铝线?根据S=4M=4*10*0.85=34平方 如果是电缆线用口决四个平方按8倍每增一级一倍减。就是4平方*8=32A 6平方40A这么算下去。你还有考虑电缆的长度。以及温度的影响,因为距离远了电压降和线损都要考虑
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
乱七胡说八糟乱想
2012-11-25 · 好知、好奇、好问、好学、多语、热心。
乱七胡说八糟乱想
采纳数:5657 获赞数:14885

向TA提问 私信TA
展开全部
哈!那些都有太复杂了,你只要记住架空的铜芯电缆每平方毫米按5A算,穿墙或暗线减半算就行了。现的线全标的是它的截面积,你就只简单算一下乘法就行了。