TND2000VA稳压器能带多大负载?
展开全部
稳压器的负载能力要看3个方面
1.实际电压多少,电路在低于198V时稳压器的负载能力是逐步减少的,在稳压器的适用电压范围低端的时候一般只有满载能力的40-50%
2.稳压器实际功率,现在市场很不规范,虚假情况遍地都是,标示2000VA的稳压器实际变压器是多少功率的呢,
3.功率因素,其实说白点就是负载类型了,阻性负载,感性负载,阻性负载的话可以不怎么考虑
但是干性负载的话,那么就比较厉害了,功率因素是0.8左右,但没有权威的数字
对于1100W的ATM机来说,按照启动功率3倍来说,起码要在1100W以上
再综合考虑低压肯定是低于198V的,标示的功率可能是不足的,所以推荐
起码是需要5000VA及以上稳压器才会好用
对了,你要看看你的电压到底有多少低
如果低的都不适用稳压器的要求范围了,你用的再大功率的稳压器都是无济于事的
我觉得问题很清楚,这个型号代表稳压器容量是2000VA,而ATM机是220V 5A,也就是1100W功率,即使功率因素在0.8,也能提供1600W的有功功率。
1、我相信一台合格的ATM机的功率因素不会低于0.8,所以这台稳压器觉得够用了。
2、启动时浪涌肯定有,但是在短瞬间的,而稳压器本身也可以在短瞬间过载的,所以也不是问题。
3、如果您买的是杂牌的稳压器,那这另当别论,我们是按您给的数据来回答的。
4、稳压器的容量是根据最低电压在设计的,不会因为电压低了而缩容量。
应该是2000VA,指纯电阻负载情况下,如果是感性负载最多是2/3。
更多追问追答
追问
我带的是银行ATM机,220V 5A,我看标牌上。
追答
这已经是感性负载了,ATM机功率为220*5=1100瓦,ATM机一般是24小时连续工作,加之ATM机开机时有浪涌电流,功率余量不大,慎重起见采用3000VA比较稳妥。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个型号代表稳压器容量是2000VA,而ATM机是220V 5A,也就是1100W功率,即使功率因素在0.8,也能提供1600W的有功功率。
1、一台合格的ATM机的功率因素不会低于0.8,所以这台稳压器觉得够用了。
2、启动时浪涌肯定有,但是在短瞬间的,而稳压器本身也可以在短瞬间过载的,所以也不是问题。
3、如果买的是杂牌的稳压器,那这另当别论,是按数据来回答的。
我也不是很清楚,我只是说有可能是2000.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?