400kVA,电压比为10kV/0.4kV的配电变压器,我假定是S9-400/10,也就是9型的。其空载损耗标准值为800W,负载损耗标准值为:4300W。总损耗为800+4300=5100W。这组数据你在变压器铭牌上可以看到。
冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。
适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
扩展资料:
结构特点:
由于干式变压器具有抗短路能力强、维护工作量小、运行效率高、体积小、噪音低等优点, 常用于防火、防爆等性能要求高的场所。
1、安全,防火,无污染,可直接运行于负荷中心;
2、采用国内先进技术,机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命长;
3、低损耗,低噪音,节能效果明显,免维护;
4、散热性能好,过负载能力强,强迫空冷时可提高容量运行;
5、防潮性能好,适应高湿度和其他恶劣环境中运行;
6、干式变压器可配备完善的温度检测和保护系统。采用智能信号温控系统,可自动检测和巡回显示三相绕组各自的工作温度,可自动启动、停止风机,并有报警、跳闸等功能设置。
参考资料来源:百度百科-干式变压器
2017-03-25 · 以人为本,严格管理,改革创新
400kVA,电压比为10kV/0.4kV的配电变压器,我假定是S9-400/10,也就是9型的。其空载损耗标准值为800W,负载损耗标准值为:4300W。总损耗为800+4300=5100W。这组数据你在变压器铭牌上可以看到。
如果你的变压器是高压方计度,变压器就是运行在额定功率,那么每月有:5.1*24*30=3672 kW.h(千瓦.小时)。也就是度电。
这是理论上的。因为标准规定此时的负载损耗是在线圈温度为75℃时的损耗。并且,你也不一定是运行在额定状态以及损耗数据也不一定是这个数,所以这是理论上的最大数。
如果你经常不是运行在额定状态,那么空载损耗就是800W,而负载损耗与变压器输出电流的平方成正比,要折算。但也只是一个大约数,参考而已。不能作依据。
10kv级S11-M型电力变压器空载损耗为570W,负载损耗为4300W。
35kv级S9型电力变压器空载损耗为730W,负载损耗为5760W。
10kv级SG10型非包封线圈干式电力变压器空载损耗为980W空载损耗为4280W。
10kv级SCB10型环氧浇注干式电力变压器空载为980W空载损耗为3990W
如果低压计量,这些都不在计量之内,由供电局收取固定损耗。