暖气片不热是什么原因? 20
问题描述:今年暖气通暖试压的时候,家里所有的暖气都热!过几天之后,发现只有书房的暖气不热了,这时,其余的暖气片只是上面热,下面凉。就这个问题,问过物业,物业上说,压力不足...
问题描述:
今年暖气通暖试压的时候,家里所有的暖气都热!过几天之后,发现只有书房的暖气不热了,这时,其余的暖气片只是上面热,下面凉。就这个问题,问过物业,物业上说,压力不足,现在情况都这样,刚开始都这样,先等等看吧。然后就一直到现在。
现在是我家里的其余暖气片都已经很热了,书房里的还是不热,现象是进水管热,出水管冰凉,暖气片冰凉。
问题排查:查了好多原因,以下几个都试过了:
1、放气 刚开始认为是暖气片有气体,就打开排气阀放气,直到放了3大盆子水问题依旧。放气的时候好几种都试过了:当家里暖气都开的时候,放过;当把家里暖气都关闭的时候,放过;
2、放水 放气不行,就打开暖气片底部的阀放水。先把进水管、出水管都关掉,放水,然后打开出水管,水正常往外流。把出水管关掉,打开进水管,水也往外流。进水管与出水管一样热。过一段时间,暖气片就不热了。这我认为就排除了 管道堵塞,有气体的问题了
不知道还有什么没试过的~ 请指教 展开
常见故障1:暖气整体不热。排除方法:打开进回水阀门。
常见故障2:暖气不热。
排除方法:暖气内可能有气,需放气。
方法一:先将进水阀门关闭,打开跑风放气门排气,有水溢出时,关闭放气门。
方法二:将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后,放开放气门排气,有水溢出时关闭放气门,最后再打开回水阀门和进水阀门。
提醒:操作后,故障仍不能排除时,通知维修人员。常见故障3:暖气管路温度不够。
排除方法:进水温度低,提高进水温度。
提醒:由物业检查系统。常见故障4:进回水阀门以里(靠暖气方向)漏水
常见故障2:暖气不热。
2021-08-05 · 百度认证:新乡市新飞散热器有限公司官方账号
新飞散热器
新飞散热器成立于2006年,集散热器、壁挂炉、管材等项目的生产、研发、销售于一体的大型企业。它多次荣获“全国散热器十大知名品牌”等荣誉,全国拥有600多家代销商,产品远销十多个国家。
向TA提问
关注
展开全部
暖气片不热的主要原因水流量过少造成了,而造成水流量小的原因有两个,水压过低和采暖系统有堵塞:
一、水压过低:一般是上流问题,检查所有阀门是否全开,并且在电梯房附近有管道间,里面有主管分支管的阀门,查看是否开启;
二、堵塞:可以分为气堵和杂物堵:
1、气堵:是由于采暖系统维修使空气进入,在采暖水的作用下进入暖气片,暖气片内水流速度降低,空气滞留在最高处,聚集到一定量时就形成了气堵,会出现暖气片一半热一半不热,我们打开放气阀把空气放出即可,这种情况在采暖前期会重复出同,所以要多放气;
2、杂物堵:对于集中供暖来说,水质较差,水中含有大量的水垢和管道腐蚀的残留物,所以很空易对管件接头、阀门等水阻力大的地方造成堵塞,而我们在暖气片安装中为了防止采暖管道造成堵塞,会在入户进出水总阀门处加装滤芯,这样一来滤芯成为堵塞的重灾区,它的堵塞会造成所有暖气片温度不高,室内达不到理想温度,对于复式房来说,还会出现楼上热楼下不热的现象,所以我们在每年采暖前要对滤芯进行清洗保养,如有损坏及时更换。
可能是暖气试压时,管道内的杂质将管道堵塞了一部分,致使水流不畅,虽然你能放出水,但它的压力和流量不够,因为我家以前也有过类似问题
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在冬季暖气给我们带来了诸多的便利,给我们提供着热量,在家中的暖气总是会遇到一些问题,暖气片不热会给我们的生活带来诸多的麻烦,那么暖气片不热怎么办呢,暖气片不热原因有哪些呢,以及暖气片要如何选购呢,下面我们就来为大家介绍下吧。
暖气片不热怎么办
暖气片不热原因
暖气片不热怎么办
暖气片及管道都不热
出现这种情况可能是暖气的总阀门关了,总阀门一般放在单元楼梯的检查井中,此时只需检查下供、回水阀门,确认打开即可。
暖气片不热,管道有温度
这种情况可能是家里为了防止暖气片锈蚀,在上年的供暖结束前把各组暖气的分组阀门给关闭了。从而防止暖气中混入空气而使暖气生锈腐烂,此时,应把各组暖气的分阀门打开。
一半热一半不热
这种情况多是由于暖气片组里存在空气所致,应打开气阀放气,直到有水流出。可在暖气片的上部侧面,有一个放气阀门,逆时针旋转,将多余空气放出,暖气就能变热。应根据情况多次进行放气,直到放尽。
暖气片不热原因
1.查看是否是锅炉的问题。有些小区为了省燃料费,取暖时采用劣质燃料,造成供暖不达标;也有可能是锅炉水路结垢严重造成锅炉工作效率低。
2.查看循环泵是否定压点低。有的供热管理单位为了节省用电,会将循环泵停止,导致系统不稳定,最终影响供热效果。
3.补水泵是否定压点低。如果高大建筑暖气片不热,用户可查看补水泵是否定压点低、补水泵变频器是否出故障补水不及时,或者补水箱容积很小等等。
4.热力站中的换热器是否损坏。当热力站进行二次换热时,是否因换热器选型小,导致现有换热器换热量满足不了用户实际需求等等。
暖气片如何选购
选购家用暖气片的时候需要选择口碑好的暖气片品牌进行购买,同时还要注意暖气片什么材质的好用,按照自己喜欢的材质和款式购买。
可以通过看、掂、捏、敲、摸这五点来判断家用暖气片的好坏,查看其外观是否平整,用料是否充足,厚度是否一致,表面的喷粉是否均匀光滑等,这五点都仔细检查之后,再进行购买。
暖气片不热怎么办
暖气片不热原因
暖气片不热怎么办
暖气片及管道都不热
我猜测是你家的书房暖气是管路末端,水流到书房的暖气后克服不了暖气本身的阻力,所以热水进不去暖气。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?