采暖管道试压怎么确定

从暖通设计方面解释,要具体的方法,请不要讲一般、大概之类的,迷糊好长时间了,请行内大神赐教~~~... 从暖通设计方面解释,要具体的方法,请不要讲一般、大概之类的,迷糊好长时间了,请行内大神赐教~~~ 展开
 我来答
南庄人面桃花
2012-11-26 · TA获得超过799个赞
知道小有建树答主
回答量:703
采纳率:63%
帮助的人:142万
展开全部
按设计运行压力的1.5倍确定。比如设计运行压力0.6MPa,试验压力为0.9Mpa。
81515759
2012-11-28 · TA获得超过125个赞
知道小有建树答主
回答量:242
采纳率:100%
帮助的人:69.6万
展开全部
GB50242<建筑给水排水及采暖施工验收规范>
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小河沿虎儿
2012-11-26 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:15%
帮助的人:3120万
展开全部
百度文库 求解
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
泥巴烟斗
推荐于2018-03-09 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:32.1万
展开全部
一、暖通水管
根据设计要求的实验压力(如设计无明确要求实验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa)
在实验压力下保持10分钟,压力降不大于0.02MPa
然后降压力到工作压力,检查管路各处 不渗、不漏为合格
将以上过程据实填写得出合格或不合格的结论即可,然后相关人员签字确认
二、暖通风管
主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管法兰翻边、风管管段之间的链接严密性,检验以主、干管为主。
不同压力等级的风管采用的检验方法不同
低压系统可以采用漏光法检验
中压系统应在漏光法检验合格后再进行漏风量测试的抽检
高压系统全数进行漏风量测试

如果觉得有用,请采用,不枉我这么辛苦
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答