电缆桥架敷设的方法及施工时应注意的事项
2020-04-18 · 电缆桥架|KBG管|JDG管生产厂家
(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘
制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。
直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。
拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。
升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。
(5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。
(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。
(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80 (毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过 50%。
(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上
(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束e69da5e6ba907a6431333337373562,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。
(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。
13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处;转弯处。
2023-06-12 广告
2021-01-26 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
外观检查:电缆桥架进人施工现场,应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等电缆桥架板材厚度应满足有关要求。热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺桥架焊缝表面应均匀,不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。
电缆桥架的安装位置:桥架水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,为了散热、维护以及防干扰的需要,桥架层间应留有一定的距离电缆桥架在与各种管道平行敷设时,其净距应符合有关的规定。
支吊架的安装:电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m一试垂直敷设时,固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm,两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm。
梯级式电缆桥架
CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。
托盘式电缆桥架
托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。
槽式电缆桥架
槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果。
现代建筑电气的设计施工中,线槽布线是一种较重要的布线方式,这是因为电线电缆可以在线槽安装后才放进去,使得安装工作变得比导管容易,并且线槽走向统一,强弱电线路可以有序地分开,方便了日后的维修保养,特别是在功能要求较高、电气线路种类较多的大型民用建筑工程中,应用愈来愈普遍。
制造线槽的材料有钢、PVC、铝等,但最常用的是钢和PVC,本文将就钢线槽(电缆桥架)在设计施工中所应注意的问题进行论述。
1、电缆桥架(线槽)根据抗蚀的保护进行分类,常用的是线槽内外都作较轻程度的保护,一般用厚度不小于0.0025mm的镀锌作保护层。
2、同一线路的所有相线和中性线(如果有中性线时)应敷设在同一电缆桥架内;同一路径无防干扰要求的线路也应敷设在同一电缆桥架内。
3、电缆桥架的尺寸决定于桥架内的电线或电缆的容量,根据我国行业标准《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.7.3条规定:电缆桥架内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过电缆桥架内截面的20%,载流导线不宜超过30根。
控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆的根数不限。
作为设计者,笔者曾经参考英国BS4678标准的钢线槽“容线量”进行线槽设计,它是采用线槽和电线的截面积因数进行计算比较,找出合适的线槽,方法如下:将所有拟放进线槽、符合线路敷设要求的电线或电缆的截面积因数计算出来,与线槽的截面积因数进行比较,取用比计算出的截面积因数大的相应线槽。
例如:18根2.5mm;单芯电线,18根4mm;多芯电线及30根6mm;多芯电线要求放在同一线槽内,那么,该选用多大的线槽呢?
首先,依照表格1,查出电线的截面积因数:2.5mm;单芯电线:10.2;4mm;多芯电线:15.2;6mm;多芯电线:22.9;接着计算出它们的截面积因数为:10.2×18+15.2×18+22.9×30=1144.2
再对照检查表格2,发现计算出的数值介于1037和1555之间,即介于“50×50”型与“75×50”型之间,选用时,取大值,即选用“75×50”型的线槽。
上例中,按BS4678标准,可以采用75x50型线槽。但按前述的我国《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)中的有关规定进行校验,现所选导线的总截面之和为:∑S=11.9×18+15.2×18+18.8×30=1051.8 mm;而线槽的20%截面(忽略线槽厚度是):∑S=75×50×20%=750 mm; 明显小于导线总截面之和1051.8 mm,不符合规范中“线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%”
但如果在此计算基础上,使用大一级的线槽,即75×75 型,其20%截面是1125 mm;(75×75×20%),大于1051.8mm;,完全满足我国规范要求。综合考虑NEC法规第362-5条和日本《电气设备技术标准》第197条一款的要求“导线槽内任一横截面所有导线的截面之和不应大于导线槽内横截面积的20%”,此例最终应选择75×75mm 的钢线槽。
通过上例可知,我们可以采用“截面积因数”法选择钢线槽的初步尺寸,选用时放大一级,就可满足规范要求。笔者认为采用“截面积因数”法,综合考虑规范中的截面要求,就可以很快地选择到符合厂家定型(尺寸)产品的钢线槽,是一种较易简便的方法,可以在设计中参考使用。
4、电线或电缆在钢线槽内不宜有接头,但在易于检查的场所,可允许在金属线槽内有分接头,电线、电缆和分接头的总截面(包括外护层)不应超过该总线槽内截面的75%;接头不得在穿过楼板或墙壁等处。
5、在线路连接、转角、分支及终端处必须采用相应的附件,金属线槽终端封口应使用相应的封口附件,严密封口。
当钢线槽垂直或倾斜敷设时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动;
6、金属线槽与器具的连接,应使用以嵌装或铸制方式制成的标准凸缘联结吼套或转接颈套,如将金属线槽直接与器具相连,电缆入口处应装设有平滑的塞孔管箍或扩孔环,而钢线槽盖的边缘应保持完整;同时穿过钢线槽的电缆应用导管保护。
7、钢线槽的穿孔应用钻、冲孔器或环锯制作,并清除开孔后遗下的芒刺和锐边,以防擦伤电缆。
特别指出:许多施工单位在现场施工时,并未使用相应的附件,而是自行切割拼装,不做处理,结果导致在安装电缆时损伤电缆,这点是不符合规范要求的,应该严格加以制止。
8、现场敷设金属线槽时,应严格按照图纸施工,事先同其它专业协调好线槽的走向、安装高度及相互之间的安全距离,满足施工规范要求。
9、金属线槽在敷设时的吊点或支持点间的距离,应根据工程的具体条件确定,一般应在下列部位设置吊架或支架:直线段不大于3m或线槽接头处;钢线槽首端、终端及进线盒0.5m处;金属线槽转角处。
10、金属线槽敷设时,所有的非导线部分的铁件,都应做好相互连接和跨接,使它们成为一个连续导体,并且做好接地。
参考资料: http://www.dianlanqiaojia.com/industry/153.html