WIN7的系统怎么才能运行S7-200的编程软件吗?我的电脑装上后不能和PLC通讯。

我的笔记本电脑预装的WIN7家庭版,装上S7-200的编程软件后,不能和PLC进行通讯。... 我的笔记本电脑预装的WIN7家庭版,装上S7-200的编程软件后,不能和PLC进行通讯。 展开
 我来答
Zaxife
推荐于2017-11-25 · TA获得超过1254个赞
知道小有建树答主
回答量:1138
采纳率:0%
帮助的人:424万
展开全部
好像这软件只支持高级家庭版以上的Win7系统.基本家庭版好像是不支持的.
通讯的话,如果你确定正确安装了STEP 7 Micro/WIN V 4.0 SP9的话,就到【控制面板】下打开【设置PG/PC接口】。如果没看到这个图标说明你没安装成功STEP 7 Micro/WIN V 4.0 SP9软件,那就谈不上连接PLC通讯了。

计算机有COM1可用于与PLC通讯时,设置PG/PC接口 参数如下:
访问路径>应用程序访问点>选【Micro/WIN -->PC/PPI cable(PPI)】
访问路径>为使用的接口分配参数>选【PC/PPI cable(PPI)】
双击【为使用的接口分配参数】列表中的【PC/PPI cable(PPI)】,在【本地连接】选项卡中的连接到 选择 【COM1】。确定退出配置。

打开STEP 7 Micro/WIN V 4.0 SP9软件,在软件最左边的大图标列表中,点选【通讯】图标,在弹出的通讯窗口中双击右侧的【双击刷新】图标就自动搜索COM1口连接的PLC了。
要注意的是必须要用S7 200的PC/PPI数据线连接COM1和PLC,不能用串口数据线连接,以免烧掉PLC通讯口。
mjycady13
2012-11-27 · TA获得超过151个赞
知道小有建树答主
回答量:142
采纳率:0%
帮助的人:79.7万
展开全部
S7-200只有SP9版本才支持WIN7操作系统,在关联文档内选择SP9完整安装包,下面点击下载选中的关联文档。希望能帮到你http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6450&loginID=&srno=&sendtime=
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sunman110011
2012-11-28
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:7.9万
展开全部
不兼容
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yuhuayiyu
2012-11-27
知道答主
回答量:33
采纳率:0%
帮助的人:7.7万
展开全部
这个我就不清楚了,的调试下呢。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式