剪力墙竖向分布筋布置

一段剪力墙,两端为暗柱,两暗柱边缘间的距离为1850mm,竖向分布筋间距为200,这个到底该怎么布置?如果放8根的话有9个间距,那就少了50;如果放9根的话有10个间距,... 一段剪力墙,两端为暗柱,两暗柱边缘间的距离为1850mm,竖向分布筋间距为200,这个到底该怎么布置?如果放8根的话有9个间距,那就少了50;如果放9根的话有10个间距,那就多了150。 展开
 我来答
旁人GXX
高粉答主

2012-11-27 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
竖向分布筋为‘@200’,这个要求的含义应理解为间距≦200就符合。加上GB50204-2002(2011版)表5.5.2受力钢筋间距允许的最大正误差10,就是说你可以做到现场间距≦210mm时就是符合要求的。9个间距时,每个间距205.56mm;10个间距时,每个间距185.00mm。所以,9个间距、10个间距时都是符合规范及图纸要求的。
55pmm
2012-11-27
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:8.7万
展开全部
应该放9根,以安全为主。箍筋的间距不是一定要完全按设计,一点不能动的,但是要以安全为前提。