一钢筋混凝土矩形截面简支梁,跨度为4m截面尺寸b×h=200mm×600mm,承受荷载设计值如图所示,采用C30混凝土,箍筋采用HRB335级,试确定箍筋的数量....
一钢筋混凝土矩形截面简支梁,跨度为4m截面尺寸b×h=200mm×600mm,承受荷载设计值如图所示,采用C30混凝土,箍筋采用HRB335级,试确定箍筋的数量.
展开
2个回答
展开全部
答:V=q×4×0.5+1.5P=10×4×0.5+1.5×120=200KN
梁斜截面受剪承载力计算书
1 已知条件
梁截面宽度b=200mm,高度h=600mm,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm,计算跨度l0=4000mm,箍筋间距s=100mm,混凝土强度等级C30,箍筋设计强度fyv=360Mpa,非抗震设计,竖向剪力设计值V=200kN,求所需钢筋面积。
2 配筋计算
查混凝土规范表4.1.4可知
fc=14.3Mpa ft=1.43Mpa
由混凝土规范6.3.1条可得混凝土强度影响系数
βc=1.0
截面面积
A=bh
=200×600
=120000mm2
截面有效高度
h0=h-as=600-35=565mm
截面腹板高度
hw=h0=565mm
由混凝土规范6.3.1条可知截面允许的最大剪应力
τmax=0.25βcfc=0.25×1.0×14.3=3.58MPa
剪力产生的剪应力
τV=V/b/h0
=200000/200/565
=1.77MPa
剪应力τV<τmax,截面尺寸满足条件。
由混凝土规范可知混凝土的抗剪承载力
Vc=0.7ftbh0
=0.7×1.43×200×565
=113341.68N
根据混凝土规范可知抗剪箍筋面积
Asv=(V-Vc)s/(fyvh0)
=(200000-113341.68)×100/(360×565)
=42.60mm2
取箍筋最小配筋率
ρsvmin=0.0010
同一截面最小箍筋面积
Asvmin=ρsvminbs
=0.0010×200×100
=19.11mm2 <Asv
取箍筋面积
Asv=42.60mm2用直径8mm间距为150mm
