电工高手告诉我这个断路器旁边5根线是干嘛用的,非常感谢!
展开全部
左边的3根线:接的是断路器的辅助触点,用于获取断路器的分合状态。
右边的2根线:接的是断路器的分励线圈,线圈电压AC230V,用于电动分断断路器。
此断路器的完整型号应是:RMM1-160S/3340 125A
3340中的第一个3指三极;第二个3指热磁复式脱扣器;40指配置有分励线圈+辅助触点。
右边的2根线:接的是断路器的分励线圈,线圈电压AC230V,用于电动分断断路器。
此断路器的完整型号应是:RMM1-160S/3340 125A
3340中的第一个3指三极;第二个3指热磁复式脱扣器;40指配置有分励线圈+辅助触点。
追问
我们这个配电柜是和消防连接在一起的,用于火灾切除电源,但220的两根线我还是没搞懂啥意思
追答
220V的其中1根线的线号是N,已经接在了N排上。
另1根线的线号是103。柜中应有另1线号101,取自控制回路电源熔断器或者微断的下方。
在101和103之间可以接入来自消防系统的无源常开跳闸接点。
当消防系统要求断路器跳闸时,101/103之间的无源常开跳闸接点闭合,分励线圈得电动作,可以通过断路器内部得机械传动,将断路器顶跳。
展开全部
右边是欠电压脱扣器端子,左边是带辅助触头端子,可联接报警装置。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
2根的是220V电源,3根是信号。3根具体是什么要看下标签
追问
dfwdw]
那这个220V的电源是干嘛用的呢?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
F11为主线,3线是常开和常闭信号
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: