电笔测量火线的时候为什么灯不亮?明明是通电的
今天测试了一个单控开关,想知道那条是进线。开关在开的状态下,开关进线和出线电笔测试都不亮。在关的状态下,才能测出那条是进线,有一条线电笔测是不亮的。...
今天测试了一个单控开关,想知道那条是进线。开关在开的状态下,开关进线和出线电笔测试都不亮。在关的状态下,才能测出那条是进线,有一条线电笔测是不亮的。
展开
5个回答
展开全部
这是火线与零线接反了,是零线进的开关,也就是说你的开关是控制的零线,你可以在关灯后测试一下灯头处,应该还会有电的。你查一下是从电闸处就接错了,还是接灯时弄错了?电闸处接错了就将电闸处的两根线对换一下,要是接灯时错的,就重新改一下。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
开关控制的线是零线,不亮的线是零线,亮的线电是从灯回过来的,这种接法是违反安全操作规程的,是不允许的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电笔测量火线零线都发亮,为什么灯还能正常用?原来是这么回事
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
因为是控制了零线所以电笔不亮同时电笔也是测的是零线:。