西门子s7-300OLC(CPU314C-2PN/DP)是继电器输出还是晶体管输出?

我这里有手册,需要的找我要,但是我压根在上面就没有看出来是什么,还有就是不要告诉我看缝隙,看了半天不知道长什么样。还有就是电源模块上标了一个DC24V。集成I/O模块上有... 我这里有手册,需要的找我要,但是我压根在上面就没有看出来是什么,还有就是不要告诉我看缝隙,看了半天不知道长什么样。还有就是电源模块上标了一个DC24V。集成I/O模块上有DI8XDC24V AI5/AO2X12Bit,DI16/DO16XDC24V。这个24V代表的是晶体管输出么?还是什么?晶体管输出和继电器输出有什么本质的不同?晶体管的就不能接继电器么? 展开
 我来答
百度网友a4f5a07
2012-11-29 · TA获得超过8068个赞
知道大有可为答主
回答量:2718
采纳率:75%
帮助的人:768万
展开全部
CPU314C-2PN/DP)是晶体管输出。继电器输出通常都会注明的,看看300系列输出模块就可看出来。
晶体管输出和继电器输出有什么本质的不同,晶体管输出是DC 24V, 继电器输出的是一个干接点,可以接不同的回路,可以交流,可以直流,可以接L1相,也可以接L3相,各接点互相之间没有关系。
晶体管的就只能接DC24V继电器,或DC24V信号灯,继电器输出还可以接~220V接触器,继电器输出节点的容量大,可以到5A,8A。
bluesprite2012
推荐于2018-11-25 · TA获得超过154个赞
知道答主
回答量:33
采纳率:0%
帮助的人:32.7万
展开全部
1.晶体管输出。
2.通常标识DC24V的都是晶体管输出(入)
3.晶体管输出的负载电流小,不适合直接连接照明,或者长期发热量大,电流增大的负载。换句话说晶体管容易被击穿。
继电器负载比晶体管大,但是不适合使用在频繁开关的设备上,继电器的辅助触点会疲劳,容易造成接触不良。
4.通常用法将晶体管输出后控制继电器线圈,既可以保护输出模块不受外界电压损坏,也可以增加负载容量。
本回答被提问者采纳