西门子step7 PLC 里的 模拟量输出是怎么计算的?
西门子step7PLC里的模拟量输出是怎么计算的?别告诉我FC106了。求详细解说,最好是副图片。比如需要转换的格式如:整数转换长整数。分很多。求详解。答完还追加分。...
西门子step7 PLC 里的 模拟量输出是怎么计算的?别告诉我FC106了。
求详细解说,最好是副图片。
比如需要转换的格式如:整数转换长整数。分很多。求详解。答完还追加分。 展开
求详细解说,最好是副图片。
比如需要转换的格式如:整数转换长整数。分很多。求详解。答完还追加分。 展开
搜索资料
2个回答
展开全部
模拟量输出 对应的整型数是0---27648
4----20Ma
如12Ma=16384
我一般先用浮点计算 算成百分比 如100% 50% 10%
输出值= 10%X27648.0 =2764,8
接下来就是 MOV 浮点 变 双整型
MOV 双整型 变 整型
整型=2764 就可以输出10%电流值
就是 10%*(20-4)+4=5.6ma
4----20Ma
如12Ma=16384
我一般先用浮点计算 算成百分比 如100% 50% 10%
输出值= 10%X27648.0 =2764,8
接下来就是 MOV 浮点 变 双整型
MOV 双整型 变 整型
整型=2764 就可以输出10%电流值
就是 10%*(20-4)+4=5.6ma