电力系统标幺值怎么理解。。

电力系统标幺值怎么理解。。为统一什么选择系统总容量为基准,各级电压取各自的额定电压为基准。这样为什么阻抗能统一起来算。。各种没理解到位。。望高手指点迷津。。。重点在于理解... 电力系统标幺值怎么理解。。为统一什么选择系统总容量为基准,各级电压取各自的额定电压为基准。这样为什么阻抗能统一起来算。。各种没理解到位。。望高手指点迷津。。。重点在于理解的方法。。 展开
 我来答
墨魂樨泣
推荐于2018-05-31 · TA获得超过1132个赞
知道小有建树答主
回答量:402
采纳率:0%
帮助的人:210万
展开全部
就是基准参数。

对于电力系统,从发电侧 到传输侧 分布侧再到负载 简单概括包括:发电机,升压变压器,线路损耗,降压变压器,负载

由于变压器的存在,每段线路的电压基准值不一样,导致你在画单相等效电路图的时候无法将等效图化简到一个简单的串联回路。 而有了标幺值,即实际值除以基准值,就把大家的参数都等效到一个级别了。就好比高压侧额定电压为6000V而低压侧额定电压为220V 值不一样但是标幺值都是1per unit。
chenyan6065
2012-11-30 · TA获得超过128个赞
知道答主
回答量:139
采纳率:0%
帮助的人:55.8万
展开全部
标幺值为1,意思就是这个量为额定值,所有额定值都设为1,则可以按照标幺值计算后,再乘以额定值。比如三相变压器额定功率1000kVA,一次侧电压10kV,则一次侧额定电流为33.3A,如果在使用中电压为pu=1,功率pu=0.2,则电流pu=0.2,即0.2*33.3A=6.66A,这个情况比较简单pu的计算优势没有显现出来,如果系统中有n个变压器,n个负载,n种物理量的时候,pu就会显得很好用
追问
功率pu=0.2..这个怎么来的?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZYJ1953414
高粉答主

2015-09-09 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4543万
展开全部
标幺值是为了计算方便而引入的一个概念,标幺值=有名值/基准值。
例如:实际电压为36000V,取额定电压35000V为基准值,那么它的标幺值=36000/35000=1.03 通过标幺值1.03可以直观看出它已经超过额定电压3%。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lisf_0055
2016-03-07 · TA获得超过197个赞
知道答主
回答量:71
采纳率:0%
帮助的人:43.7万
展开全部
“幺”在方言中是数字“一”的意思。标幺值其实就是以百分数或相对值来标定量值的归一化处理方法。主要用于方便进行科学计算及管理方面的需要。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yfj2010815
2012-12-01
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:9.2万
展开全部
个人愚见,就是个相对值比值,就好比生活中为大家树立一个规范和标准,无论谁都去用它来衡量自己,谁好谁坏,比较起来就方便多了。