本工程需装中央空调,请问专家,模块式风冷热泵和螺杆式风冷热泵哪个更适合。

中央空调覆盖地下室负一层(超市)到七层(商业),总面积约为18000平米。补充一下,工程地点在四川成都。... 中央空调覆盖地下室负一层(超市)到七层(商业),总面积约为18000平米。
补充一下,工程地点在四川成都。
展开
 我来答
止吸
推荐于2016-12-01 · TA获得超过4595个赞
知道小有建树答主
回答量:879
采纳率:0%
帮助的人:294万
展开全部
建议采用涡旋机的模块化风冷热泵机组。

螺杆机的热泵机组比较大,相对价格比涡旋式的便宜。

但风冷热泵机组工作环境相对恶劣,螺杆机比较适合在稳定工况下工作,风冷热泵机放在室外,环境温度由零下10度到40多度,相对来说,涡旋机就更可靠些。

螺杆机组适合做冷水水冷机,高压压力一般在18公斤以下,而风冷热泵机组高压压力普遍高于18公斤,螺杆机的轴承寿命会大打折扣。

18000平米,在成都,商用楼宇,大约需要180万大卡冷量。可安装18台130千瓦的涡旋式风冷热泵模块机,分成3组,每组6台。组合灵活,维修方便,由于有36个独立的制冷系统,基本不用考虑备用机。在天气不太热的情况下,还可以少开水泵,节约水泵用电。

也可以安装6-7台290KW的大型涡旋式风冷热泵机组,分成2组。这样也有12-14个独立制冷系统,基本也不用安排备用机组。
追问
现在已确定在模块式风冷热泵和螺杆式风冷热泵这两个方案中2选1,请给出足够的理由支撑。可以从前期投入成本、后期运营成本等几方面来论述。满意的话还可以追加分。谢谢
追答
安装18台130KW风冷热泵机组,主机大约要180万,安装36组65KW的风冷热泵机组,主机大约140万,安装8组290KW风冷热泵机组,主机大约160万,,若是螺杆风冷热泵机组4台620KW,主机价格约180万。

其实价格差不了多少,但可靠性就差了很多,4台620KW的螺杆风冷热泵机组,只有8个独立制冷系统,每个系统添加冷媒95公斤,万一坏一台,1/8个制冷系统,12%的制冷量就损失了,一个机组漏冷媒,就要5瓶,近4000元。

若是290KW的涡旋机组8组,有16个独立制冷系统,每个系统添加冷媒44公斤,2瓶冷媒,若是130KW的风冷热泵机组,共有36个独立制冷系统,每个系统添加冷媒16公斤。单独坏一个系统,对总制冷量影响不大。

涡旋机与螺杆机组的能效比都差不多,使用费用差不多,前期投入成本也差不多,但可靠性来说,涡旋机比螺杆机可靠,就算坏了,涡旋机也容易修,单台压缩机价格也便宜很多。

65KW机组重量 0.8吨 290KW机组重量约2吨多,620KW螺杆机组大约5吨多,65KW机组的涡旋压缩机大约100公斤一台,290机组压缩机大约200公斤不到, 620机组的压缩机大约1.6吨。安装时,风冷机组装在楼顶,吊装上,涡旋机组要容易得多,日后若维修更换压缩机,涡旋机组也容易得多,人抬就可以了,而螺杆机吊装就要麻烦得多,日后维修更换压缩机也非常麻烦,一定要请吊车才能搬下楼。

显而易见,使用涡旋式风冷热泵机组要比螺杆式风冷热泵机组要方便可靠很多。
专业杂工520
2012-12-01 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:73%
帮助的人:2410万
展开全部
18000的面积,用螺杆式风冷热泵吧,能效比高一点。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cfdiaokeji
2012-11-30 · TA获得超过2384个赞
知道小有建树答主
回答量:1285
采纳率:0%
帮助的人:626万
展开全部
首先这个要看你所在位置的气候条件 比如你在华南和华北这是不一样的 有的地方不适合风冷模块
个人觉得你这个倒是螺杆机比较合适 因为你这个面积大
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
良央待9866
2012-12-02 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:178
采纳率:0%
帮助的人:72.9万
展开全部
这么大面积的中央空调项目可以用风冷模块机组,也可以用风冷螺杆机组。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
诅咒国美
2012-11-30
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:4.5万
展开全部
模块机一般为60KW的,你需要的中央空调量约为3600KW,算一下要用模块机要多少台。
还是用风冷螺杆吧。有条件的最好不用风冷。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式