计算软启动器的启动时间

电力拖动系统转动方程:

M-ML=J×zddΩ/dt

(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2

πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。由(1)式可知,M-ML>0时,系统才能得到一个加速力矩版。从开始启动到系统达到额定转速则需要一定的时间,该时间可按下式计算:

  式中:tA为总的启动时间;nN为电机的额定转

速;MB(n)为电机转速为n时的权加速力矩;JTot为电机和负载的转动惯量(此参数可查电机手册和系统设计手册得到);MB为加速力矩,是电动机力矩MM与负载力矩ML之差。

MB(n)=MM(n)-ML(n)(3)式中:MM(n)为电机转速为n时的电机力矩;

ML(n)为电机转速为n时的负载力矩。