三相变压器
变压器低压侧有4个导电杆,ABC3个,和零牌1个,根据容量除以低压电压除以1.732可以算出低压侧电流,进而算出ABC用多大的导电杆,那么零线上的导电杆用多大的,和ABC...
变压器低压侧有4个导电杆,ABC3个,和零牌1个,根据容量除以低压电压除以1.732可以算出低压侧电流,进而算出ABC用多大的导电杆,那么零线上的导电杆用多大的,和ABC导电杆有什么倍数关系啊
展开
3个回答
展开全部
在三相四线制中电力负荷中,只在理论上存在三相负荷的绝对平衡,而实际上是不可能的.在这种系统中,应尽可能地将三相负荷分均匀,三相负荷分得越均匀,零线上的电流就越小.一般要求,零线电流应小于相线电流的30%左右.
三相四线制交流电路中,零线上的电流是三相相电流的矢量和,由于三相互相相差120度,如每相用电功率相同,那么零线电流为零,此时在理论上说可以取消零线。如果不相同,或者是总熔断器熔断了一相或两相,零线电流最大也就等于你电路中负荷最大那一相相线电流,所以,三相四线制交流电路中,零线可以比相线小。由于在实际使用过程中,要做到三相功率绝对相等几乎是不能的,所以,在使用中,零线也不能选择过小,在三相四线值供电系统中零线一般截面积应大于相线截面积的二分之一,在截面积比较大的线路中零线的可以比相线小两个等级。
