欧姆龙PLC 区间比较指令ZCP怎么用?它的比较结果我用什么方式读取?我是初学者请前辈们多指教

 我来答
gzik550204
高粉答主

2012-12-02 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:5024万
展开全部

欧姆龙PLC 区间比较指令ZCP指令使用方法

 

指令执行后比较结果由3个输出标志为输出。

CO>UL时,输出标志F_GT接通。

LL<CO<UL时,输出标志F_EQ接通。

CO<LL时,输出标志F_LT接通。

百度网友8150780
推荐于2018-04-06 · TA获得超过4529个赞
知道小有建树答主
回答量:810
采纳率:100%
帮助的人:374万
展开全部

需要用系统本身带的状态标志位>,=,<,写法如下(紧连指令一起写,因为整个程序的状态标志位都一样。)

P-GT     Greater Than (GT) Flag

P-EQ     Equals (EQ) Flag

P-LT      Less Than (LT) Flag

截图如下:

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
FAADN
2012-12-02 · TA获得超过808个赞
知道小有建树答主
回答量:623
采纳率:50%
帮助的人:247万
展开全部
例如 zcp k10 k20 c0 m0
当c0小于k10时 m0 为ON
当k10 ≤ c0 ≤ k20 时 m1为ON
当c0大于k20的时候 m2为ON
希望能帮到你
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起