急急急无梁板集中线荷载如何计算?

 我来答
库珠辟曼冬
2020-04-23 · TA获得超过3623个赞
知道大有可为答主
回答量:3234
采纳率:29%
帮助的人:254万
展开全部
  现浇支架要计算线荷载,及在1米宽度内,支架在长度方向(跨度方向)所承受的平均均布荷载q。这里应当是:q=0.45×1×2.5×1.05=1.18吨/米(钢筋混凝土比重按每立方米2.5吨计算;1.05是混凝土不均匀系数)。
这里的q是纯钢筋混凝土的线荷载,还要加模板自重、施工人员、设备荷载等都要分摊到上面,之后还要乘以一个大于1的系数(振动系数,一般按1.3计)。
  【线荷载】力学的一种概念
  【英文词条名】knife
edge
load
  【含义】针对承重计算中,荷载分为点荷载、线荷载、和面荷载。
  分布在较大范围内,不能看做集中力的荷载叫分布荷载。若分布荷载可以简化为沿物体中心线分布的平行力,则称此力系为平面分布线荷载,简称线荷载。
  1.合力大小为荷载所占区域的面积
  2.方向与荷载方向相同
  3.作用线通过荷载图和形心。
野哲张廖涵山
2020-04-17 · TA获得超过3952个赞
知道大有可为答主
回答量:3107
采纳率:25%
帮助的人:419万
展开全部
纠正一点,既然是计算线荷载,就没有“集中”二字。
现浇支架当然要计算线荷载,及在1米宽度内,支架在长度方向(跨度方向)所承受的平均均布荷载q。你这里应当是:q=0.45×1×2.5×1.05=1.18吨/米(钢筋混凝土比重按每立方米2.5吨计算;1.05是混凝土不均匀系数)。
当然,这里的q是纯钢筋混凝土的线荷载,还要加模板自重、施工人员、设备荷载等都要分摊到上面,之后还要乘以一个大于1的系数(振动系数,一般按1.3计)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
从长顺将锦
2020-04-20 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:32%
帮助的人:864万
展开全部
板厚估算为180mm
由荷载规范b.0.6条,按单向板相同的方法计算板上局部荷载有效分布宽度
由荷载规范b.0.5条
btx=4800mm
bty=150mm
bcx=btx+2s+h=4800+0+180=4980mm>l,取bcx=4800
bcy=bty+2s+h=150+0+180=330mm
由荷载规范b.0.5条1款之(1)
bcx=4800>bcy=330;
bcy=330<0.6l=0.6×4800=2880;
bcx=l=4800;故b=bcy+0.7l=330+0.7×4800=3690mm
隔墙重:19×3×0.15×4.8=41.04kn
隔墙在有效分布范围内折合成面荷载g1=41.04/(4.8×3.69)=2.32kn/m^2
g1值作为恒荷载施加在有效分布范围内
为了简化计算,认为g1荷载施加在整个板块4.8×6.9范围内
板自重:0.18×25=4.5
kn/m^2
抹灰:0.04×20=0.8
kn/m^2
活荷载:2
kn/m^2
所有永久荷载标准值:2.32+4.5+0.8=7.62
kn/m^2
可变荷载标准值:2
kn/m^2
由荷载规范式3.2.3-2,当永久荷载效应控制时面荷载设计值:
1.35×7.62+1.4×0.7×2=12.25
kn/m^2
由3.2.3-1,当可变荷载效应控制时面荷载设计值:
1.2×7.62+1.4×2=11.94
kn/m^2<12.25
kn/m^2
故为永久荷载效应控制,面荷载设计值取12.25kn/m^2
以下略
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答