怎样计算UPS的电池容量?
展开全部
在用户和厂商的交流中,常常提到这样的情况:根据ups的输出容量和所要求的后备时间,需快速、粗略地给出相关电池的配置。此时可用下列方法迅速做出。
1
对于109ah·块/kva设计寿命10年的电池
使用时按下列公式计算:
所需电池容量(ah)=
例如:一台120kva的ups,每组电池32块,要求后备时间60min(即1h)。则所需电池容量为
120kva×109ah·块/kva=13080ah·块,13080ah·块/32块=409(ah),即可选12v,100ah电池4组(32块/组)。注意:实际后备时间不足60min(欠缺一点)。
如果每组33块,则13080/33=396ah,同样可选12v、100ah电池4组(33块/组)。注意:实际后备时间超过60min(超出一点)。
如果要求后备时间为30min,则109×120=13080ah·块,13080/32=409ah,409/2=205ah。
由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2,还需乘以修正系数,见表1,因此205×1.23=252ah。即可选12v、65ah电池4组(32块/组)。注意:实际后备时间超过30min(超出一点)。
如果要求后备时间20min,则409/3=136ah,还需乘以修正系数,见表1,136×1.41=192ah,即可选12v、65ah电池3组(32块/组)。注意:实际后备时间超过20min(超出一点)。
其它情况,以此类推。
2
对于126ah·块/kva设计寿命五年的电池
计算方法和需乘以修正系数与前述完全一样,只是要把上式中的109换成126。
如果计算时间是一小时以上,要在按上述计算后再除以一个修正系数,见表2。
例如:前例的后备时间是3h,则109×120=13080ah·块,13080/32=409ah,409×3=1227ah;还需除一个修正系数,1227/1.25=982ah。
按照能量守恒原理,以上方法对于三相/单相或单相/单相ups是一样的。如apc的秀康ups,需正负两组(32块/组)电池,计算方法是一样的。注意“安时·块”的概念。
一般中大功率的ups所配每组电池都是32块;电池并联数最好不要超过4组,以免影响电池组的均流和充电效果。
由上述可见,一般来说,只要记住109(或126)和1.23这三个数字就够用了。
以上是快捷的粗算,不很精确。要想得到精确的结果,应参照电池厂家给出的电池放电特性。
1
ups的额定功率*延长时间*ups输出的功率因数/该UPS主机的启动直流电压,所得的结果为总的电池容量(单位为AH)。注意:厂家在考虑能充分达到延长时间,一般不乘以ups输出的功率因数。
举例说明:山特C6KS,6000VA(额定功率)/4200W(有用功率),主机的直流电压为240v,如果延长8小时,电池容量配置如下:
6000*8/240=200AH,按此结果,理论上应该配置20只(240v/12v,每只电池的直流电压是12v)200AH.
针对ups的充电效用和常用ups蓄电池标准,所配置的蓄电池为100AH,65AH,38AH,24AH.所以将200AH分为2个100AH并联,如此得到2组100AH电池,每一组是20只,共40只100AH电池。
UPS使用容量一般是指后端带载的容量
以10KVA功率大小UPS为例,输出功因0.9,则UPS的满载功率为9KW,若后端负载6KW,则UPS使用效率为6/9=66.7%
以10KVA功率大小UPS为例,输出功因0.9,则UPS的满载功率为9KW,若后端负载6KW,则UPS使用效率为6/9=66.7%
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: