西门子smart plc怎样设置为上电启动

 我来答
帐号已注销
2020-10-23 · TA获得超过1815个赞
知道小有建树答主
回答量:2721
采纳率:100%
帮助的人:88.7万
展开全部
是因为把CPU启动模式设置成了STOP模式或者LAST模式,把CPU启动模式设置成RUN模式(CPU上电后自动启动)即可。

S7-1200 CPU 通电后,它在开始执行循环用户程序之前首先执行启动程序。 CPU 支持以下组态选项:

1、“不重新启动(保持为STOP 模式)”:CPU 上电后直接进入STOP 模式;

2、“暖启动-RUN模式”:CPU 上电后直接进入RUN模式;

3、“暖启动-断电前的操作模式”:选择该项后,CPU上电后将按照断电前该CPU 的RUN模式启动,即断电前CPU处于运行模式,则上电后 CPU 依然进入RUN模式;如果断电前CPU 处于STOP状态,则上电后CPU进入STOP模式。

扩展资料:

西门子plc保养

一、设备定期测试、调整

(1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;

(2) 对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压。

二、设备定期清扫

(1) 每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;

(2) 每三个月更换电源机架下方过滤网。
任务操作票
2020-10-23 · TA获得超过108个赞
知道小有建树答主
回答量:121
采纳率:92%
帮助的人:36.2万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式