钢结构厂房混凝土短柱的配筋怎么配?

依据在哪里?真心求解!... 依据在哪里?
真心求解!
展开
 我来答
叶早早回扉0
2015-10-27 · TA获得超过2.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:5625
采纳率:92%
帮助的人:546万
展开全部
轻钢结构(刚架)厂房才有短柱,钢柱脚是铰接,有轴力,无柱脚弯矩,在风荷载下有水平剪力。有抗震要求时,混凝土短柱截面的轴压比不大于0.7,按此设计截面尺寸及混凝土等级;纵筋按最小配筋率0.5%(全截面计);箍筋全柱高加密后,核算水平剪力。无抗震要求时,混凝土短柱截面的轴压比不大于1.0,按此设计截面尺寸及混凝土等级;纵筋按最小配筋率0.5%(全截面计);箍筋全柱高加密后,核算水平剪力。
旁人GXX
高粉答主

2012-12-03 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.6亿
展开全部
混凝土规范要求的最小配筋率?
那不考虑单侧的配筋率吗?
轻钢结构,有吊车,柱角刚接。
追答
混凝土规范要求的最小配筋率,对称配筋柱;轻钢结构,只有单轨电动葫芦吊车,不是梁式或桥式行车有刹车制动荷载。柱角刚接的照偏心受压柱计算配筋。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhaohuahu
2012-12-03 · TA获得超过548个赞
知道小有建树答主
回答量:349
采纳率:0%
帮助的人:230万
展开全部
依图配,一般来说短柱有很多都是全高加密箍筋的,不过要看图纸的!主要就是看清楚箍筋加密区域就好了!
更多追问追答
追问
图是我画的!
追答
晕  那你应该在图纸中画出的啊,你翻下图集,看下图集中配筋加密区是1米还是多少以内需要加密,你的加密区比这个高就OK了   什么图集我也忘了  
望采纳!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
梦詮褑堀Cm
2012-12-03 · TA获得超过799个赞
知道小有建树答主
回答量:848
采纳率:100%
帮助的人:495万
展开全部
钢筋混凝土短柱,上下线刚度比1/6,可以认为柱底是固接的(相当于柱子顶面),由于你上部是钢结构,下部是钢筋混凝土,下部矩形截面惯性矩乘以0.85即可,考虑塑性系数0.85
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
东莞雷笑笑
2012-12-06 · 超过36用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:271
采纳率:0%
帮助的人:143万
展开全部
图呢
来自:求助得到的回答
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起