sl1 I0.0 A Q0.0 sb1 I0.3
sl2 I0.1 B Q0.1 sb2 I0.4
sl3 I0.2 M Q0.2
LD I0.3 //启动
O I0.0
AN I0.4 //停止没动作
AN I0.1 //低液位
S Q0.0 // A泵启动
LD I0.1 //低液位开关动作
R Q0.0 //关泵A
LD I0.1
AN I0.2 //中液位
S Q0.1 // 泵B动作
LD I0.2 //中液位动作
R Q0.1 //关泵B
S Q0.2 // 混合泵动作
LD Q0.2
TON T37 , 600
LD T37
R Q0.2 //关混合泵
LD T37
O I0.4
S Q0.3
LDN I0.0
TON 38 200
TON 38
R Q0.3
AN I0.4 //停止没动作
R Q0.0
R Q0.1
R Q0.2
程序大概就这样,楼主可以看看。
