同型号不同批次的单管IGBT可以混用吗?IGBT的型号是G60N100,炸IBGT一般都是驱动电路的问题吗?
2个回答
展开全部
可以混用,但不建议混用
炸IGBT有很多原因的,不能都推脱与驱动电路的问题
但是好的驱动电路,会减少您炸IGBT的几率
炸IGBT有很多原因的,不能都推脱与驱动电路的问题
但是好的驱动电路,会减少您炸IGBT的几率
展开全部
炸IGBT的原因主要有以下几种:
一、驱动电路问题
1、驱动电路开关速度太快,造成IGBT关断电压尖峰比较大,损坏IGBT
2、驱动电路的门极电压设置不合理,门极正电压太高,减弱驱动保护电路对IGBT的过流及短路保护的能力,负门极电压不够导致不能有效关断或者容易引起IGBT误触发导通
二、PWM信号问题如死区时间不够,或者信号本身错误,给IGBT共导信号
三、电网质量差,波动大
一、驱动电路问题
