系统如果发生短路故障时,基本特点可以分为四种:
1、单相接地短路故障:1、一相电流增大一相电压降低出现零序电流、零序电压。 2、电流增大、电压降低为同一相别。 3、零序电流相位与故障相电流同相零序电压与故障相电压反相。
2、两相短路故障:1、两相电流增大两相电压降低没有零序电流、零序电压。 2、电流增大、电压降低为相同两个相别。 3、两个故障相电流基本反相。
3、两相接地短路故障:1、两相电流增大两相电压降低出现零序电流、零序电压。 2、电流增大、电压降低为相同两个相别。
4、三相短路故障:1、三相电流增大三相电压降低没有零序电流、零序电压。
鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
单相接地故障中:故障相电压为零(与地等电位),电流为间歇性电弧电流,其值与线路参数有关;其余两相电压上升至1.732倍,电流也相应上升。中性点系统发生单相接地时,系统允许运行2小时。原因就是系统其余两相电压上升后长时间运行会造成变压器绝缘问... 点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
昊林妈妈HL
2012-12-03
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2.8万
展开全部
电压迅速降低,电流迅速增大
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友526f75bc6
2012-12-03 · TA获得超过157个赞
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:38.2万
展开全部
系统中电流增大,故障点以下电压跌落。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
米米锤锤数码生活aa
2012-12-03 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2770
采纳率:0%
帮助的人:1050万
展开全部
瞬时产生巨大电流 线路烧断 跳闸