请问如何实现用一个继电器控制两个电机的转动呢?

我想实现的功能是电源只有一个,常态下电机A工作,当按下触点开关时,A短路,电机B运转,高手帮帮我吧,最好有图,和继电器的型号,电路的工作电压是DC36~50V,电流变化在... 我想实现的功能是电源只有一个,常态下电机A工作,当按下触点开关时,A短路,电机B运转,高手帮帮我吧,最好有图,和继电器的型号,电路的工作电压是DC36~50V,电流变化在20~30A
对不起,有个字打错了,更正为常态下电机A工作,当按下触点开关时,A断路,电机B运转。
展开
 我来答
rdmlxh
推荐于2016-11-07 · TA获得超过1238个赞
知道小有建树答主
回答量:1435
采纳率:0%
帮助的人:235万
展开全部
你的这个题目有点模式转换的味道,就是这个设备不是A模式工作就在B模式。
利用中间继电器的常开和常闭点是可以实现的!
因为题目要求不在A模式就在B模式,这样的话你可以把继电器的常闭点接在A模式电机的控制回路里,当在常态时A的控制电路通过继电器的常闭点是有电流的,所以处于A模式,当按下按钮的时候,继电器得电并且自锁,继电器的常闭点断开,切断A模式电机的电源,而继电器的敞开点闭合,进如到B模式里。
这样的话你比在主回路再加一个接触器,因为要考虑到设备检修时候得断电,还有就是设备在不生产的时候不能老是处于A或者B模式吧!那样多费电啊!
铁匠半百
2008-04-06 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:9933
采纳率:93%
帮助的人:4127万
展开全部
道理上,电机A接“常闭”触头,电机B接“常开”触头。
实际上,20~30A电流太大,没有合适的继电器,恐怕要用两个互相关联的,40A的接触器。
已赞过 已踩过<