用数字感应电笔测电线的电线,明明把火线开关关上了,为什么感应电笔还显示55V的电伏。
当看到感应电笔的测量值时,总以为没有关到,又怕会电人,不敢用手去碰。我把开关合上再测电压是220V,然后再把开关关上还是显示有电压55V,确定开关关的是火线,我就用手试着...
当看到感应电笔的测量值时,总以为没有关到,又怕会电人,不敢用手去碰。我把开关合上再测电压是220V,然后再把开关关上还是显示有电压55V,确定开关关的是火线,我就用手试着去碰火线,感觉没有电,就放心的把灯的火线和零线接上去。很多次见到把开关关上,用感应电笔去测火线的电压都有电压值显示,有的显示36V,55V的,还有的显示 110V的,这是怎么回事的?这样安全吗?
展开
展开全部
可能:一是开关断口绝缘不良,二是零线接地不良,三是其他回路的感应电。
追问
第一种可能应该会电,后两种可能会不会电人呀?
追答
不能保证。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
当显示110V的时候有可能是某处电路回零不行,还有就是有别的用电器在工作。36V55v的时候是感应电。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
应该是你家里其他用电设备的回路感应的电压, 如果是缺零那你梁的2线电压应该是110V
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
再用电笔测一下零线有没有指示?如果电笔测零线有指示,也就是零线带电。ABC3相电所有的零线本来接在一起零线的电位为0,3相电汇合处有部分零线脱开了,3相不平衡了,零线就带电,产生电流了。这个3相电汇合处指一幢楼的总开关箱或一个小区的总开关箱。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?