在线检测甲苯、二甲苯的可燃气体浓度报警器,主机设定值应设置多少

13810177033
2012-12-13 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:77
采纳率:0%
帮助的人:27.2万
展开全部
1.首先一定要确定检测方式:是按可燃气体(%LEL)检测,还是按毒气(ppm)检测。要看具体设计人员的要求。
2.石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)里面有详细规定:
(1)按可燃气体检测:一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;;二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。
(2)按毒气检测:一般量程和报警点是可调的,根据设计人员的设计规格书来设定报警值。一般报警点设置在6-10ppm,量程有100ppm、200ppm等等,但报警点相同。
深圳安测宝科技公司
2024-11-22 广告
甲烷浓度报警器是深圳市安测宝科技有限公司生产的重要安全设备。它采用高精度传感器,能实时监测环境中的甲烷浓度,当浓度达到预设阈值时,报警器会立即发出声光报警信号,及时提醒操作人员采取安全措施,有效预防甲烷泄漏引发的安全事故。该报警器具有响应速... 点击进入详情页
本回答由深圳安测宝科技公司提供
百度网友62e5fe3
2012-12-11 · TA获得超过716个赞
知道答主
回答量:399
采纳率:0%
帮助的人:220万
展开全部
甲苯属于双重气体,测可燃气体爆炸一般设置两个报警点,一个低报一个高报,低报值一般是25%,高报值是50%,单位都是100%LEL;测有毒气体的测量范围可为0~30%直接致害浓度;有毒气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
气体检测提供商
2012-12-10 · TA获得超过1559个赞
知道小有建树答主
回答量:1668
采纳率:33%
帮助的人:299万
展开全部
甲苯和二甲苯检测的话一般都是按照可燃气体去检测的,也就是检测气体爆炸,可燃气体爆炸一般设置两个报警点,一个低报一个高报,低报值一般是25%,高报值是50%,单位都是100%LEL
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
踩碎了星星bS
2012-12-19 · TA获得超过390个赞
知道答主
回答量:80
采纳率:0%
帮助的人:29.2万
展开全部
你说的东西可燃气体主机都只能设置为高报和低报,这个没有选择的啊

具体的甲苯,二甲苯报警值,根据气体不同设置值也不一样,这个是探头的

具体的和我沟通,来自重庆三索科技
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大嘴巴郎
推荐于2018-04-01
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:14.8万
展开全部
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)里面有详细规定:
1.可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;
2.可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限;
3.有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%最高容许浓度/短时间接触容许浓度,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200%最高容许浓度/短时间接触容许浓度以下。当现有检测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的测量范围可为0~30%直接致害浓度;有毒气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度值。
按此规定,甲苯、二甲苯都属于可燃气体,参照以上进行设置。

但是根据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》(GBZ/T223-2009)规定,甲苯、二甲苯都划在有毒气体范围,应当设置有毒气体检测报警器,根据附录A:
甲苯:100mg/m3
二甲苯:100mg/m3。

一般来说,即可燃又有毒的报警器,有毒的报警值比较低,都上有毒报警,所有应当设置有毒气体报警器,但是职业卫生对这块抓的又不严,很多地方只上可燃报警。

希望对你有所帮助。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式