陈师傅,我问一下消防电话插孔应该装在哪个位置,不是手报,单是一个电话插孔,

 我来答
苏州干将王
2012-12-05 · TA获得超过7652个赞
知道大有可为答主
回答量:4425
采纳率:83%
帮助的人:805万
展开全部
5.6.1 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。
5.6.2 消防控制室应设置消防专用电话总机,且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备。
5.6.3 电话分机或电话塞孔的设置,应符合下列要求:
5.6.3.1 下列部位应设置消防专用电话分机:
(1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。
(2)灭火控制系统操作装置处或控制室。
(3)企业消防站、消防值班室、总调度室。
5.6.3.2 设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m。
5.6.3.3 特级保护对象的各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。
5.6.4 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。
 
公共安全顾问
2012-12-05 · 知道合伙人教育行家
公共安全顾问
知道合伙人教育行家
采纳数:1762 获赞数:10015
大型项目消防专家,消防规划、公共安全产业规划、消防顾问等。

向TA提问 私信TA
展开全部
你按手报配置就是了,消火栓忽略。因为按规范消火栓处大都有手报!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起