向您请教,三菱PLC输入端的公共点是不是都不需要外接电源,一直是负电,由PLC内部提供
对于PLC输入端的公共点怎么接线,有点乱,在网上看到的答案,有的说接负电,有的说接正电。有的说可以接外部电源,但是我接触到的PLC是三菱的FX系列,输入端的公共点本身就有...
对于PLC输入端的公共点怎么接线,有点乱,在网上看到的答案,有的说接负电,有的说接正电。有的说可以接外部电源,但是我接触到的PLC是三菱的FX系列,输入端的公共点本身就有负电,不很明白 烦请您赐教!!!非常感谢!!!
展开
4个回答
展开全部
是的,三菱的信捷的都不需要外部电压,你可以这样测一下:plc通电后你用一个导线,一端连在plc输入端的公共端上(com)另一端随便连一个输入点,如果输入点有信号(指示灯亮)说明plc的输入点和公共端不需要电压,如果没有输入说明需要电压。一般西门子 欧姆龙的都需要电压。
展开全部
公共端接正或负和你的输入的设计有关。你可以设计成PNP的也可以NPN的,公共端的接法就不同。看一下你那PLC具体型号的输入内部线路图就明白了。
如果PLC本身带输入电源可以用,也可不用而用外接电源。大家说的不错。
不知明白了吗?
如果PLC本身带输入电源可以用,也可不用而用外接电源。大家说的不错。
不知明白了吗?
追问
有的说公共端和Xn之间要有24V的电 才能够驱动,那三菱PLC的公共端是负电,我接NPN的光电,信号线是低电平,信号线和公共端之间怎么会有24V的电呢,刚入门,向您请教一下,谢谢呀
追答
如果你的PLC的输入公共端接负,意味着你的输入点需要接正,这种情况下,不用NPN,用PNP型的光电方便,光电的输出直接输入点就可以。注意,输入端的电源和光电的电源公用。
不知明白否?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
FX系列不用电源,主令电器的触点一头接COM,一头接X输入口
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
plc有内置电源 如果需要输出的负载较多建议外加电源,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?