变压器差动保护基本原理是什么?
变压器差动保护基本原理:构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间串联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。 从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。
误动原因
1、二次侧负载在流过短路电流下,不能满足CT10%误差曲线的要求。在电流互感器接入系统容量变化或新装保护投入运行时,不可忽略根据差动保护区内短路故障时穿越变压器的最大短路电流和实测的差动回路二次负荷,较核保护用CT的10%误差曲线是否满足要求。
2、差动保护二次电流回路接地方式不当
差动保护二次电流回路接地时,各侧TA的二次电流回路必须通过一点接于地网,因为变电站的接地网络之间并非绝对等电位,在不同点之间有一定的电位差。当发生短路故障时,有较大的电流流入地网,各点之间的电位差较大。
如果差动保护二次电流回路接在地网的不同点,它们之间的电位差产生的电流将流入保护装置,影响差动保护装置动作的准确性甚至使之误动。所以各侧CT的二次电流回路应并联后接到保护装置的差动电流回路中,所有电流回路必须在并联的公共点处接地。
与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。
由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。
特点
变压器励磁电流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过电流互感器反应到差动回路中将形成不平衡电流。
稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的不平衡电流都很小,对变压器的差动保护影响不大。
但是,当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的情况下,则可能出现很大的励磁电流即励磁涌流。
变压器差动保护基本原理
差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的。差动保护把被保护的电气设备看成是一个接点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。
当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,保护动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。
变压器差动保护后应检查以下项目:
1、检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的绝缘子是否有闪络、损坏、引线是否有短路;
2、如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检型继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地;
3、经以上检查无异常时,应在切除负荷后立即试送一次试送后又跳闸,不得再送;
4、如果是因继电器或二次回路故障、直流两点接地造成白误动,应将差动保护退出,将变压器送电后,再处理二次回路古障及直流接地;
5、差动保护和重瓦斯保护同时动作使变压器跳闸时,不垒内部检查和试验不得将变压器投入运行。