问一问5匹空调用多大空开?

问两台5匹冷暖380伏供电外加6千瓦照明选用多大空开... 问两台5匹冷暖380伏供电外加6千瓦照明选用多大空开 展开
 我来答
温柔的蚕宝宝
高能答主

2021-09-15 · 有什么不懂的尽管问我
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:99%
帮助的人:513万
展开全部

选用16A的空气开关即可。

开关的选择是根据用电设备的电流来选择的,三相电电流计算:

功率因数以0.85计算。

三相电流=功率÷电压÷1.732÷功率因数

5P空调一般都是380V,输入功率在4000W左右,电流计算:

电流=4000W÷380÷1.732÷0.85=7.15A

空气开关按照负载电流的1.5倍选择可选择16A的空气开关

扩展资料:

空气断路器的一般选用原则

1、断路器的额定工作电压要大于等于用电设备额定电压

2、断路器的额定短路通断能力大于等于用电设备负载电流;

3、断路器的额定短路通断能力大于等于电气设备短路可能出现的最大短路电流

4、线路末端单相对地短路电流大于等于1.3倍断路器速断脱扣整定电流;

5、断路器的分励脱扣器额定电压按控制电源电压的70%选定,在一般低电压时候能可靠的分闸。

daixsh是我
2021-09-15 · TA获得超过2562个赞
知道大有可为答主
回答量:6764
采纳率:89%
帮助的人:758万
展开全部
2台5匹空调额定功率大约7.5-8千瓦加上6千瓦的照明',一共是14千瓦,照明功率应该均匀分布到三相上面,用40安的空开就可以
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
璩幼祎48

2021-09-15 · TA获得超过4010个赞
知道大有可为答主
回答量:2.4万
采纳率:32%
帮助的人:780万
展开全部
哦,正常情况下,一个是五匹的空调的话,可以用在差不多40平方的一个房子里面,还是非常不错的,40平方,那应该是够用了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
迪巴7MxEu
生活家

2021-09-15 · 带你开开心心过每一天
知道大有可为答主
回答量:5198
采纳率:86%
帮助的人:363万
展开全部
380伏供电,五匹空调4000*2=8000瓦,
8000+6000=14000瓦。14个千瓦,三相额定总电流在30安左右。可以使用40安以上三相总开关。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
史云表
2021-09-15 · TA获得超过139个赞
知道小有建树答主
回答量:4160
采纳率:26%
帮助的人:225万
展开全部
两台5匹三相电空调外加6千瓦照明为了安全起见选用大一些的空开63安或100安的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起